查看: 1916|回复: 16

供应室布局请各位老师帮忙修改一下

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-4-2 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 zhangfh(星火) 于 2011-4-3 07:40 编辑






登录/注册后可看大图





供应室装修图.jpg (381.28 KB, 下载次数: 18)

下载附件

 保存到相册



2011-4-2 19:03 上传


请各位老师帮忙修改一下供应室布局,流程是否合理



上一篇:讨论:关于CSSD物品清洗、包装和监测、人员防护要求的几个问题,欢迎大家讨论?下一篇:CSSD质量监测





[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +10

收起
理由





星火
+ 10
原创内容




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2011-4-2 19:06:01 | 显示全部楼层


布局不是很合理。门太多,流程好像也不是很对,无菌物品是怎么出去的?






回复

使用道具 举报

0

主题

1031

帖子

639

积分

高级会员

Rank: 4

积分
639
发表于 2011-4-2 19:06:02 | 显示全部楼层


总体感觉比较乱。
1.检查、包装灭菌区空间略小。
2.你的环氧乙烷和压力蒸汽灭菌后的无菌物品打算分开存放?
3.从图上似乎没有看到清洁物品通道啊,楼主能否表示一下?
4.很多地方空着没有功能注明,你打算用来做什么呢?有点浪费啊






回复

使用道具 举报

0

主题

235

帖子

807

积分

高级会员

Rank: 4

积分
807
发表于 2011-4-2 19:06:03 | 显示全部楼层


这图画的不好,少画了无菌物品发放区,它通过无菌物品间向外有二个传递窗发放无菌物品。还有这是旧房改造,以前的房间不能折。请教老师区域划分是否合理?






回复

使用道具 举报

0

主题

235

帖子

807

积分

高级会员

Rank: 4

积分
807
发表于 2011-4-2 19:06:04 | 显示全部楼层


各位老师:我把能折的啬、封好门后修改的图传上。环氧乙烷以前就有那独立区,还有一个问题:能否在高压蒸汽灭菌器区隔一小房间放环氧乙烷消毒,因为我们只有一个高压锅而这房间有40平米






回复

使用道具 举报

0

主题

235

帖子

807

积分

高级会员

Rank: 4

积分
807
发表于 2011-4-2 19:06:05 | 显示全部楼层








登录/注册后可看大图





供应室装修图(1).jpg (381.28 KB, 下载次数: 7)

下载附件

 保存到相册



2011-4-3 00:43 上传

















登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

563

积分

高级会员

Rank: 4

积分
563
发表于 2011-4-2 19:06:06 | 显示全部楼层


环氧乙烷可以和高压灭菌器械放置在一个,这样才合理要不两个无菌物品存放间浪费人力物力,三个区域划分不清,中间地带过在浪费面积。没必要用这么大 的缓冲区域。






回复

使用道具 举报

0

主题

235

帖子

807

积分

高级会员

Rank: 4

积分
807
发表于 2011-4-2 19:06:07 | 显示全部楼层


谢谢老师!两间绶冲间是用以前的过道隔的,我想把各自区域内洁具放在绶冲间,这样可以吗






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2011-4-2 19:06:08 | 显示全部楼层


污物通道、人员通道及无菌物品通道均在同一侧,相互之间有无交叉?未见到洁车、污车清洗处;环氧乙烷灭菌物品从窗户上出去?建议再仔细考虑此设计。个人意见,仅供参考,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2011-4-2 19:06:09 | 显示全部楼层


本帖最后由 水墨画 于 2011-4-3 20:58 编辑

回复 6# yyf

包装后的物品为何要通过传递窗到灭菌间呢?可以直接开门进入的,打包后的器械包放在推车上直接推过去不是更方便操作?

“检查包装灭菌区”是一个区域的哦。“检查包装灭菌区”应该有独立的洁具室。

如果灭菌间有40平米,可以把它改成2个房间,把低温灭菌放在边上一间(面积相对小一点)。

还有,灭菌间向内走廊开的那扇门不需要哦。把传递窗处改成一个大一点的门框就行了,工作人员通过缓冲间到“检查包装灭菌区”,就可以到灭菌间了。

辅料打包间在哪呢?一次性物品从哪进来?清洁的布类从哪进来?