查看: 6446|回复: 15

我院的血透室建设设计图

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2010-4-23 08:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式








登录/注册后可看大图





醫院血透室1.jpg (183.74 KB, 下载次数: 332)

下载附件

 保存到相册



2010-4-23 08:57 上传


我院将扩建血液净化室规模,进行异地重建,这是初步的草图,请各位老师指正。意见和建议越多越好,越尖锐越好!
谢谢了



上一篇:请教血液透析室透析液还需要检测内毒素吗?下一篇:河北省卫生厅对医疗机构血液透析室实行执业登记





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +3

收起
理由





手榴弹
+ 3
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2010-4-23 08:58:01 | 显示全部楼层


这也是一家公司帮助设计的。与上面的相比,哪个更好一些呢?





xuetou.pdf

(132.8 KB, 下载次数: 643)



2010-4-23 09:03 上传
点击文件名下载附件









[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +3

收起
理由





手榴弹
+ 3
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1234

帖子

45

积分

新手上路

Rank: 1

积分
45
发表于 2010-4-23 08:58:02 | 显示全部楼层


既然新建,那就尽可能全一些吧,我觉得加一个手术间比较好(就是做造瘘用的)。参考!






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2010-4-23 08:58:03 | 显示全部楼层


我感觉第二个设计方案比较好。但两个设计中洗手池好像都不多。






回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2010-4-23 08:58:04 | 显示全部楼层


两位美女老师反应够快的。谢谢了






回复

使用道具 举报

0

主题

613

帖子

83

积分

注册会员

Rank: 2

积分
83
发表于 2010-4-23 08:58:05 | 显示全部楼层


乙肝、丙肝的透析间太靠里面了,和普通患者没有完全分开,特别是下机后污物处置要通过普通透析间,另外,从图上看,两透析间没有洗手池。






回复

使用道具 举报

0

主题

1164

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2010-4-23 08:58:06 | 显示全部楼层


认同第二个设计方案,隔离抢救室应该与VIP对调一下,干粉库房与配液间对调,






回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2010-4-23 08:58:07 | 显示全部楼层

回复 7# 米克


    谢谢你的意见,但是这套方案是否紧急情况下逃生等也有很大问题,;另外,阳性间位置似乎也有问题。最好在增加上呼吸道传播疾病患者的透析间






回复

使用道具 举报

0

主题

58

帖子

87

积分

注册会员

Rank: 2

积分
87
发表于 2010-4-23 08:58:08 | 显示全部楼层


我感觉第二个设计方案比较好。但两个设计中洗手池不多,阴阳性复用间最好分开,这是最易造成感染的地方。






回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2010-4-23 08:58:09 | 显示全部楼层

回复 9# 李昊元


    复用间只适用于阴性患者,阳性患者是不能复用的。你那里不是这样的么?不会阳性患者还在复用吧






回复