求助:新紫外线灯管(30W)的辐照强度应大于等于90UW/cm2还是100UW/cm2。研究了一下GB19258,怎么好像是100UW/cm2乘以93%。老师们帮帮忙吧!



上一篇:等离子空气消毒后登记要写累计时间吗下一篇:二甲苯、甲醛等处理方式





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 1
+ 2
欢迎发贴讨论!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2516

帖子

885

积分

高级会员

Rank: 4

积分
885
发表于 2014-11-21 11:00:01 | 显示全部楼层


                你在哪里得到的:GB19258,新紫外线灯管(30W)的辐照强度好像是100UW/cm2乘以93%?






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2014-11-21 11:00:02 | 显示全部楼层


2012版新规只提到使用中的紫外线的检测方法及检测标准值,对新灯只说“依照GB19258进行”。






回复

使用道具 举报

0

主题

588

帖子

577

积分

高级会员

Rank: 4

积分
577
发表于 2014-11-21 11:00:03 | 显示全部楼层


以前新紫外线灯管(30W)的辐照强度应大于等于90UW/cm2,现在好像找不到标准。






回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2014-11-21 11:00:04 | 显示全部楼层


为何要研究那些产品标准呢?那是对生产企业做出的要求,你要开工厂么?没事别瞎琢磨人家的东西!我们自己的规范标准写的很清楚,偏偏不遵守!无语






回复

使用道具 举报

0

主题

101

帖子

338

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2014-11-21 11:00:05 | 显示全部楼层


《医疗机构消毒技术规范》(2012版)
C.6   紫外线消毒
C.6.2   紫外线消毒灯要求
C.6.2.1   紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/ cm2。
C.6.2.2   应定期监测消毒紫外线的辐照强度,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。
C.6.2.3   紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。







回复

使用道具 举报

0

主题

2882

帖子

858

积分

高级会员

Rank: 4

积分
858
发表于 2014-11-21 11:00:06 | 显示全部楼层

榛下茉莉 发表于 2014-11-21 11:34
《医疗机构消毒技术规范》(2012版)
C.6   紫外线消毒
C.6.2   紫外线消毒灯要求
紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。







回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

796

积分

高级会员

Rank: 4

积分
796
发表于 2014-11-21 11:00:07 | 显示全部楼层

良龙马 发表于 2014-11-21 11:16
你在哪里得到的:GB19258,新紫外线灯管(30W)的辐照强度好像是100UW/cm2乘以93%?
良龙马老师:
楼主老师是从GB19258,里面的5.8紫外线辐射照度的表2,双端灯紫外线ì辐射照度30W的应不低于100UW/cm2这个规定值的93%。







回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

796

积分

高级会员

Rank: 4

积分
796
发表于 2014-11-21 11:00:08 | 显示全部楼层


    我记得哪个老师有说过的,规范也好,标准也好,有新的标准按新标准执行,找不到新标准的按老标准执行,前提要在不与新标准相冲突。
   所以,我个人认为,新消规中既然没有规定新灯管的具体的强度,那就30W灯管按90UW/cm2吧。
   其实,我用紫外线辐照仪监测我院购进的新灯管,全都在90UW/cm2以上的,甚至有的达100UW/cm2之上。
  因此,楼主老师就不要去纠结这个问题了。
  另给个小小建议,提问题之前,要先循证,先监测一下自己本院的实际情况后,再提出,就可以有理有据了。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

492

帖子

135

积分

注册会员

Rank: 2

积分
135
发表于 2014-11-21 11:00:09 | 显示全部楼层


新紫外线灯管(30W)的辐照强度应大于等于90UW/cm2.使用之前要测试强度。