各位老师请教了:
    检验科有很多工作区,采血室、常规检验室、生化室、细菌室等等,是否每一个房间都要安装紫外线灯管?    安装的依据?



上一篇:压力蒸汽灭菌器生物测试包放几个点?下一篇:新生儿暖箱终末消毒可以在监护室内进行吗





回复

使用道具 举报

0

主题

734

帖子

714

积分

高级会员

Rank: 4

积分
714
发表于 2010-9-13 22:59:01 | 显示全部楼层


《消毒技术规范》规定:每立方米大于等于1.5W






回复

使用道具 举报

0

主题

666

帖子

107

积分

注册会员

Rank: 2

积分
107
发表于 2010-9-13 22:59:02 | 显示全部楼层


我们医院都安了紫外线灯管,但生化室没安,说是对生化仪器有损害。






回复

使用道具 举报

0

主题

478

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2010-9-13 22:59:03 | 显示全部楼层

《消毒技术规范》规定:每立方米大于等于1.5W
禾女玉兔 发表于 2010-9-13 23:19
                               
登录/注册后可看大图

    谢谢,我没有说清楚,我想问的是:检验科哪些房间需要安装灯管,有人说所有房间,我认为过了.如3楼所说,因担心生化仪的损害才没有在生化室安装,那么标准是什么呢?生化室等是否需要进行常规的紫外线照射消毒?






回复

使用道具 举报

0

主题

351

帖子

125

积分

注册会员

Rank: 2

积分
125
发表于 2010-9-13 22:59:04 | 显示全部楼层


生化室可以使用移动式紫外线消毒车消毒,将照射方向不对准生化仪就可以了,如果经济条件允许可以用循环风消毒机消毒。






回复

使用道具 举报

0

主题

478

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2010-9-13 22:59:05 | 显示全部楼层

生化室可以使用移动式紫外线消毒车消毒,将照射方向不对准生化仪就可以了,如果经济条件允许可以用循环风消 ...
dml3570 发表于 2010-9-14 10:08
                               
登录/注册后可看大图
     关键的问题是:检验科哪些房间必须进行"常规"消毒?   消毒目的是什么?  空气?  还是物表?  理论依据是?






回复

使用道具 举报

0

主题

701

帖子

806

积分

高级会员

Rank: 4

积分
806
发表于 2010-9-13 22:59:06 | 显示全部楼层

回复 1# 一名难求
同意2#老师观点,另外,《消毒技术规范》规定:检验科要求III类环境,这类环境要求空气中的细菌总数每立方米≤500cfu。考虑到紫外线兼有表面消毒和空气消毒的双重作用,可安装在桌面上方1m处,不考虑表面消毒的房间,可吸顶安装,也可采用活动式紫外线灯照射。






回复

使用道具 举报

0

主题

478

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2010-9-13 22:59:07 | 显示全部楼层


医疗机构中III类环境很多,是否都要进行常规、定期的空气染菌量监测?  四类环境也规定了染菌指标,也要进行常规、定期的空气染菌量监测吗?      
   究竟哪些区域必须做,哪些区域酌情(怀疑感染与空气质量有关时)做,老师们是否可提供些经验、依据?谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

351

帖子

125

积分

注册会员

Rank: 2

积分
125
发表于 2010-9-13 22:59:08 | 显示全部楼层


对于环境消毒一般看检验科生化检验开展什么项目检测,是否存在微生物污染,如果存在污染就需要消毒,那个环节、那个房间根据工作需要开展消毒,办公室不需要了。;






回复

使用道具 举报

0

主题

478

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2010-9-13 22:59:09 | 显示全部楼层

对于环境消毒一般看检验科生化检验开展什么项目检测,是否存在微生物污染,如果存在污染就需要消毒,那个环 ...
dml3570 发表于 2010-9-15 15:33
                               
登录/注册后可看大图

“是否存在微生物污染,”的确认依据是?      
  采血室算不算“存在微生物污染”?
  在检验环境中,发生病人的血液、体液、毒种、毒液及培养基等的意外泄漏、喷溅等等的可见污染,可视为“存在微生物污染”? 那就只需要随时消毒!    或是理论上某个场所必然/常常会发生/存在“存在微生物污染”,就要常规消毒----安装灯管,或用其它方法实现常规消毒?