查看: 2850|回复: 11

关于洁净ICU病房运行的困惑?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2008-10-10 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我们医院建立了洁净ICU病房,但是目前运转起来遇到了很多问题,求助各位专家老师给予指导:
1、我们设置了一个容纳8个病人的开放式的病房,净化空调24小时运转,消耗量非常大。不知道能不能每4个小时运转30分钟后关闭?
2、假如可以,那么关闭后,会不会出现室内闷热,工作人员无法工作的情况。
3、这有病人的病房的空气采样怎么做,怎么布局?标准是多少?还有物体表面等?



上一篇:ICU的工作衣决不可以穿到室外吗?下一篇:介绍封闭式吸痰装置





回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2008-10-10 10:14:01 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 yanziym 的帖子[/h1]


不可以停!洁净病房是没有开启式的窗户的,关闭了不仅是闷热,还无法自然通风!
成本的问题在建造时就应考虑到!
空气怎样采,本论坛有,请仔细找找!






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

191

积分

注册会员

Rank: 2

积分
191
发表于 2008-10-10 10:14:02 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 yanziym 的帖子[/h1]


偶也困惑着呢:'(
十万级净化,设计的上排风,病人如果大便、放屁什么的臭味半天散不掉,窗子打不开,所以ICU的人走到哪儿臭到哪儿;P
谁给支支招,间断净化,净化间隙开窗通风可不可以呀:o






回复

使用道具 举报

0

主题

705

帖子

649

积分

高级会员

Rank: 4

积分
649
发表于 2008-10-10 10:14:03 | 显示全部楼层


回复两位老师:我在论坛上查找过,基本上都是洁净手术室在静止状态下的采样方法和标准,我现在要的是ICU,它每天都是有病人的,麻烦缭绕老师告知。
另外,既然手术室运行30分钟后能达到净化,为什么ICU不能运行30分钟后关闭1-2小时内。小龙女老师说得很有同感,建设的时候,已经考虑到,也向院长说过了,但是还是要建造的,跟风吧!






回复

使用道具 举报

0

主题

801

帖子

624

积分

高级会员

Rank: 4

积分
624
发表于 2008-10-10 10:14:04 | 显示全部楼层

原帖由 xiaolongnv 于 2008-10-13 13:14 发表
                               
登录/注册后可看大图

偶也困惑着呢:'(
十万级净化,设计的上排风,病人如果大便、放屁什么的臭味半天散不掉,窗子打不开,所以ICU的人走到哪儿臭到哪儿;P
谁给支支招,间断净化,净化间隙开窗通风可不可以呀:o

和您有同样的感受,很困惑!我们的ICU全部改建成十万级、三十万级净化,医护人员也想开窗通风,但全部窗子都是密闭的,所以间断净化是不可能的!






回复

使用道具 举报

0

主题

108

帖子

183

积分

注册会员

Rank: 2

积分
183
发表于 2008-10-10 10:14:05 | 显示全部楼层
[h1]三十万级概念,空气采样是按一类环境标准吗[/h1]


我院新改建一ICU,有一单间隔离病房,准备安装三十万级净化设备,公司说不是层流,还需要安装空气消毒机,有必要吗?那空气采样是按一类环境标准吗






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

191

积分

注册会员

Rank: 2

积分
191
发表于 2008-10-10 10:14:06 | 显示全部楼层
[h1]回复 #6 867875611 的帖子[/h1]


省省吧,有钱没地方花了;P
安装空气消毒机还做什么净化?多此一举嘛:Q 哪个规定也没说ICU一定的净化呀:o






回复

使用道具 举报

0

主题

108

帖子

183

积分

注册会员

Rank: 2

积分
183
发表于 2008-10-10 10:14:07 | 显示全部楼层
[h1]尘埃粒子和细菌[/h1]


我院安装净化系统的工程师说净化系统只能减少空气中尘埃粒子,不能减少细菌,空气采样要达到
200cfu/m3以下,必须要安装空气消毒机,大家如何看






回复

使用道具 举报

0

主题

1064

帖子

147

积分

注册会员

Rank: 2

积分
147
发表于 2008-10-10 10:14:08 | 显示全部楼层


我院也出现类似问题,有净化系统了感染率反到比没有净化时的高,不知是何原因?请专家指教。






回复

使用道具 举报

0

主题

999

帖子

179

积分

注册会员

Rank: 2

积分
179
发表于 2008-10-10 10:14:09 | 显示全部楼层

回复 10# zhangshumin0423

也许8#所述的能给你带来答案,仔细去看看吧






回复

使用道具 举报