楼主: dearhang

蒸汽品质问题引发湿包的处理及预防(已上传网站)

[复制链接]

0

主题

49

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2011-8-22 20:06:30 | 显示全部楼层


谢谢炉师傅,我们灭菌器用的是纯化水,但锅炉水位由设备自动控制,日常操作中怎样判断水位高低?






回复

使用道具 举报

0

主题

218

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2011-8-22 20:06:31 | 显示全部楼层


有些蒸汽发生器本身设计有缺陷,本身就会把水带到灭菌器里。
比如山东新华那款60千瓦的蒸汽发生器。






回复

使用道具 举报

0

主题

1135

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2011-8-22 20:06:32 | 显示全部楼层

雨的印记 发表于 2012-2-8 20:37
                               
登录/注册后可看大图

谢谢炉师傅,我们灭菌器用的是纯化水,但锅炉水位由设备自动控制,日常操作中怎样判断水位高低?
观察锅炉上的水位计,如过高就需要调整;






回复

使用道具 举报

0

主题

1135

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2011-8-22 20:06:33 | 显示全部楼层

xl0826 发表于 2012-2-8 20:42
                               
登录/注册后可看大图

有些蒸汽发生器本身设计有缺陷,本身就会把水带到灭菌器里。
比如山东新华那款60千瓦的蒸汽发生器。
有些蒸汽发生器的正常运行时确实会带水,原因主要是:

1.该种蒸汽发生器是供一般用途的,比如纺织行业熨烫用的蒸汽发生器类型,而非灭菌专用;

2.汽水分离装置设计过于简单所致,比如只使用了简单的挡板式或是集汽管,没有采用像蜗壳式分离器这样的高性能分离装置;

因此,在选择蒸汽发生器时,要注意其用途和结构;






回复

使用道具 举报

0

主题

119

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2011-8-22 20:06:34 | 显示全部楼层


谢谢老师们的知识分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

307

帖子

154

积分

注册会员

Rank: 2

积分
154
发表于 2011-8-22 20:06:35 | 显示全部楼层


我们医院近阶段老出现湿包现象,正好借鉴炉师傅精辟分析寻找湿包的原因。感谢炉师傅!






回复

使用道具 举报

0

主题

500

帖子

120

积分

注册会员

Rank: 2

积分
120
发表于 2011-8-22 20:06:36 | 显示全部楼层


非常感谢老师提供如此详尽的资料,下载学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2011-8-22 20:06:37 | 显示全部楼层


感谢大家,又学到好多东西。






回复

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2011-8-22 20:06:38 | 显示全部楼层


湿包和包材的透气性也有一定的关系,欢迎大家探讨。






回复

使用道具 举报

0

主题

141

帖子

905

积分

高级会员

Rank: 4

积分
905
发表于 2011-8-22 20:06:39 | 显示全部楼层


我们也经常遇到湿包的问题,谢谢老师提供这么好的资料,我将和供应室人员一起学习。