消毒供应中心的布局涉及到很多方面,不能只关注流程。
该方案大致看一下不会发现什么问题,但是若结合尺寸及实际设备的安装要求来看的话则有不少地方需做优化。如:缓冲间面积、低温灭菌间、水处理间都较小,预留清洗灭菌设备位置仅能摆放清洗机、灭菌器各两台。






回复

使用道具 举报

0

主题

246

帖子

497

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
497
发表于 2009-2-24 14:49:01 | 显示全部楼层

josephofcd 发表于 2014-6-19 22:10
消毒供应中心的布局涉及到很多方面,不能只关注流程。
该方案大致看一下不会发现什么问题,但是若结合尺寸 ...
谢谢老师的提醒,我们当时也针对一些房间的面积给项目办提出了建议。






回复

使用道具 举报

0

主题

176

帖子

132

积分

注册会员

Rank: 2

积分
132
发表于 2009-2-24 14:49:02 | 显示全部楼层


还要提供位置在第几层,周围环境如何才好说说看法的。






回复

使用道具 举报

0

主题

607

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2009-2-24 14:49:03 | 显示全部楼层


地下室吗?核磁怎么在隔壁?建议建在地面比较好哦






回复

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
发表于 2009-2-24 14:49:04 | 显示全部楼层
[h1]我院消毒供应中心设计图,不知道设计的是否合理?请各位老师帮忙指点下[/h1]


这是我们医院消毒供应中心的设计图,不知道设计的是否合理?请各位老师帮忙指点下,多提宝贵意见,谢谢
E:\11.jpg
E:\22.jpg






回复

使用道具 举报

0

主题

3284

帖子

780

积分

高级会员

Rank: 4

积分
780
发表于 2009-2-24 14:49:05 | 显示全部楼层


没有图。                  






回复

使用道具 举报

0

主题

246

帖子

497

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
497
发表于 2009-2-24 14:49:06 | 显示全部楼层

bshcy 发表于 2014-6-20 09:54
还要提供位置在第几层,周围环境如何才好说说看法的。
整栋楼共4层,供应中心在一层。






回复

使用道具 举报

0

主题

246

帖子

497

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
497
发表于 2009-2-24 14:49:07 | 显示全部楼层

左岸微言 发表于 2014-6-20 11:25
地下室吗?核磁怎么在隔壁?建议建在地面比较好哦
不是在地下室,在一楼。






回复

使用道具 举报

0

主题

658

帖子

638

积分

高级会员

Rank: 4

积分
638
发表于 2009-2-24 14:49:08 | 显示全部楼层


学习了,设计的不错。






回复

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
发表于 2009-2-24 14:49:09 | 显示全部楼层


我弄了一天还是传不上去,怎么办?






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表