发表于 2008-6-12 14:51:16
|
显示全部楼层
[h1]回复 #1 无极紫晶 的帖子[/h1]
初步看了一下,发现有如下几处问题:
:hug: "5.7.5灭菌包体积要求:下排气压力蒸汽灭菌器不宜超过30cm×30cm×250n"中的×250n,是否乃25cm之笔误?
:hug: "6.1朊毒体感染病人污染的器械、器具与物品,应先浸泡于l mol/L氢氧化钠溶液内作用60min"是否改为"5%次氯酸或l mol/L氢氧化钠溶液"较妥,因为氢氧化钠的碱性极强,虽然浓度不是太高,但对大多数金属器械,尤其是较为精贵的金属器械的腐蚀破坏作用应该是不可低估的.
:hug: "表? 消毒供应中心人员防护措施"中的"护日镜"应是"护目镜"之误吧?
"C.2超声波清洗
C. 2.1操作程序 按照厂家的使用说明书进行。
C. 2.2注意事项
.....
(2) 清洗时,器械物品应浸没在水面卞,管腔器械的腔内应注满水"中的"水面卞"应是"水面下"之误吧?
[ 本帖最后由 fjzzzyyygk 于 2008-8-6 08:29 编辑 ]
[h2]评分[/h2]
参与人数 1金币 +10
收起
理由
xxxxxx666666
+ 10
参与有奖!
查看全部评分
|
|