发表于 2017-7-4 12:56:15
|
显示全部楼层
llh7821老师给的链接表格很清楚的。
等级
手术室名称
沉降法细菌最大平均浓度
空气洁净度级别
布点数
手术区
周边区
手术区
周边区
手术区
周边区
Ⅰ
0.2个/30min·φ90皿
0.4个/30min·φ90皿
5级
6级
13
8(每边内2点)
Ⅱ
0.75个/30min·φ90皿
1.5个/30min·φ90皿
6级
7级
4(四角布点)
6(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ
2个/30min·φ90皿
4个/30min·φ90皿
7级
8级
3(单对角线布点)
6(长边内2点,短边内1点)
Ⅳ
6个/30min·φ90皿
8.5级
面积平方数开根号(不少于3点,避开送风口正下方)
GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。也就是说按这两种方法中布点数多的布点。
注意事项:
1、采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。(φ90,以沉降30min计)
2、检测细菌浓度,必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿做对比试验,即每次采样时留一个培养皿直接送培养并采取单盲法(即送检的人知道是对照而微生物实验室的人不知道)。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿打开后即立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
3、 采样后的培养皿,应尽快置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。
6月份我们医院手术室百级手术间空气菌落数:手术区1个、周边区6个,两对照无细菌。既手术区0.08个/30min·φ90皿、周边区0.8个/30min·φ90皿。对照表就能看出,不合格。
|
|