无菌物品存放区的缓冲间可以设洗手池吗

[复制链接]

0

主题

1396

帖子

198

积分

注册会员

Rank: 2

积分
198
发表于 2010-12-20 22:12:10 | 显示全部楼层


赞同5楼无极紫晶老师意见!






回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2010-12-20 22:12:11 | 显示全部楼层


本帖最后由 天涯海角 于 2010-12-21 11:08 编辑

回复 8# zhang123

去污区与检查、包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道;并分别设人员出入缓冲间(带)

我理解为进出去污区和检查、包装及灭菌区设两个缓冲间,无菌物品存放区无需缓冲间,有缓冲间就必须有洗手池。






回复

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2010-12-20 22:12:12 | 显示全部楼层

回复 2# 无极紫晶


    同意紫晶老师的观点。既然设了缓冲间就应该有洗手设施,要不就按新规范不要设缓冲间。






回复

使用道具 举报

0

主题

1648

帖子

615

积分

高级会员

Rank: 4

积分
615
发表于 2010-12-20 22:12:13 | 显示全部楼层

回复 6# zhang123

灭菌区指的就是灭菌器所在位置。通常入口都是设在检查包装区的,因此和检查包装区属于一个区域。出口设在无菌物品存放区,如果缓冲间的洗手池都能影响到无菌物品存放区的湿度,那出锅时82℃的残余蒸汽和包内的残留气体会不会影响到湿度啊?
《 医院消毒供应中心第1 部分:管理规范》中规定:检查、包装及灭菌区的相对湿度/(%)是30~60%,而无菌物品存放区的相对湿度/(%)是低于70%,要求比检查包装区还高。检查包装区即有缓冲间还有专用洁具间,两个房间都有上下水,如果检查包装区的湿度没问题,无菌物品存放区的湿度就更不会有问题啦。
大家可以到供应室看看实际情况。欢迎继续讨论~






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2010-12-20 22:12:14 | 显示全部楼层

回复 8# 瞧瞧
当您发现自己已经发出的帖子有文字错误或需要再增加或修改内容时,不需要重新发一个贴子,只需在原来的帖子的左下方有三个功能(回复 引用 编辑)其中的“编辑”点击一下,就可以修改原来帖子的内容了,然后点击左下角的“编辑帖子”就可以啦,这帖子就重新发回去了。






回复

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

404

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
404
发表于 2010-12-20 22:12:15 | 显示全部楼层

回复 1# 相遇偶然


    无菌物品存放区不能设缓冲带






回复

使用道具 举报

0

主题

121

帖子

507

积分

高级会员

Rank: 4

积分
507
发表于 2010-12-20 22:12:16 | 显示全部楼层


非常感谢各位老师的解答






回复

使用道具 举报

0

主题

1818

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2010-12-20 22:12:17 | 显示全部楼层


安装洗手池有水会影响无菌区的洁净与干燥,何不设置快速干手消毒剂呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

558

积分

高级会员

Rank: 4

积分
558
发表于 2010-12-20 22:12:18 | 显示全部楼层


无菌物品存放区绝对不能设洗手池,会影响它的清洁与干燥,有水的地方就容易滋生细菌,霉菌生长。






回复

使用道具 举报

uidou0415 该用户已被删除
发表于 2010-12-20 22:12:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽