楼主: dearhang

消毒供应中心必须是层流吗?

[复制链接]

0

主题

222

帖子

847

积分

高级会员

Rank: 4

积分
847
发表于 2011-7-20 16:15:10 | 显示全部楼层


没有必要上层流,新标准CSSD属于三类环境了。






回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2011-7-20 16:15:11 | 显示全部楼层


不需要做层流,清洁区和无菌区可以适当做空气消毒处理。






回复

使用道具 举报

0

主题

397

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2011-7-20 16:15:12 | 显示全部楼层

回复 1# bd香麦 [/b
首先国家规范:供应室不需要层流;
其次层流的后续维护才是重点,没有维护等于没有层流;







回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2011-7-20 16:15:13 | 显示全部楼层

回复 1# bd香麦


    没有这个要求,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

110

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2011-7-20 16:15:14 | 显示全部楼层


高老师:请问供应室内的空气的压力梯度怎样完成?






回复

使用道具 举报

0

主题

971

帖子

351

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
351
发表于 2011-7-20 16:15:15 | 显示全部楼层

回复 6# bd香麦
多来论坛,共同学习!{:5_619:}






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2011-7-20 16:15:16 | 显示全部楼层

回复 12# sxjq
呵呵,消毒供应中心没有“无菌区”。是“无菌物品存放区”,与无菌区有区别的哦。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2011-7-20 16:15:17 | 显示全部楼层

回复 17# 水墨画


    有无菌区,消毒供应中心建设规范要求:去污区、清洁区与无菌区之间要有实际屏障隔离,器械打包与辅料打包分开。






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2011-7-20 16:15:18 | 显示全部楼层

回复 18# sxjq


    呵呵,消毒供应中心的工作区域包括去污区、检查、包装及灭菌区(含独立的辅料制备或包装间)和无菌物品存放区。《医院消毒供应中心第1部分:管理规范》






回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2011-7-20 16:15:19 | 显示全部楼层

回复 19# 水墨画

谢谢老师指导!






回复