发表于 2011-6-16 08:56:10 | 显示全部楼层


层流设施维护成本相当高。我上次听一个专家讲课她认为以后供应室改建不需要装层流,已经装了就必须做好监测和维护。






回复

使用道具 举报

0

主题

550

帖子

141

积分

注册会员

Rank: 2

积分
141
发表于 2011-6-16 08:56:11 | 显示全部楼层

回复 1# rhy099
供应室不需要层流。但需做供风系统,保证符合规范:“空气流向由洁到污,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压,以及机械通风的换气次数”等要求。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





水墨画
+ 2
赞同




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

397

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2011-6-16 08:56:12 | 显示全部楼层


本帖最后由 huiqing.li 于 2011-6-19 21:52 编辑

回复 1# rhy099

我院的供应室有空气净化,30万级的。
供应室的层流在建筑上国家没有硬性规定,可以用也可以不用层流。

个人认为对于供应室环境的管理,在硬件条件达标的基础上,重要的还是软性管理,
合理的平面设计、合理的工作流程设计、全面的管理制度、以及制度的确实执行才是最重要的。






回复

使用道具 举报

0

主题

323

帖子

128

积分

注册会员

Rank: 2

积分
128
发表于 2011-6-16 08:56:13 | 显示全部楼层


供应室无需层流,规范也没要求,如安装层流后维护等费用过高。只需控制好一定的温湿度就行了。






回复

使用道具 举报

0

主题

3154

帖子

664

积分

高级会员

Rank: 4

积分
664
发表于 2011-6-16 08:56:14 | 显示全部楼层


不需要层流,控制好温湿度就可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

281

帖子

149

积分

注册会员

Rank: 2

积分
149
发表于 2011-6-16 08:56:15 | 显示全部楼层


如果你们有钱没地方花钱的话,也可以。层流那是百级的标准啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

274

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
274
发表于 2011-6-16 08:56:16 | 显示全部楼层


课件下载学习了,谢谢各位老师的指导。谢谢1






回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

491

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
491
发表于 2011-6-16 08:56:17 | 显示全部楼层


课件下载学习,谢谢~~~~






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2011-6-16 08:56:18 | 显示全部楼层

回复 10# 青虫


    这个问题问你院负责空调的工程师就得了,所谓的正负压是通过抽风送风系统之间的关系调整来完成。