楼主: dearhang

GB50333-2013手术室空气沉降法监测布点图

[复制链接]

0

主题

865

帖子

796

积分

高级会员

Rank: 4

积分
796
发表于 2015-6-5 23:18:10 | 显示全部楼层

285746 发表于 2015-6-6 09:52
老师百级到底是13个还是21个。
百级是21点=手术区13点+周边区8点啊






回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

796

积分

高级会员

Rank: 4

积分
796
发表于 2015-6-5 23:18:11 | 显示全部楼层



布点取:手术区取的是GB50333-2013中表13.3.18-2,
百级是13点
千级是4点
万级是3点

而周边区是取表13.3.11-2 的最大值(不含对照)
百级是8点
千级是6点
万级也是6点

总结(不含对照)
百级共21点=手术区13点+周边区8点
千级共10点=手术区4点+周边区6点
万级共9点=手术区3点+周边区6点






回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

796

积分

高级会员

Rank: 4

积分
796
发表于 2015-6-5 23:18:12 | 显示全部楼层


本帖最后由 没道理 于 2015-6-6 11:32 编辑

4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,也就是说首先用的是表 13.3.11-2 测点位置,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。
老师们自己去理解吧。下面这个表是一位老师在手术室专业课上的课件,我实在找不到原始课件了,见谅。














登录/注册后可看大图



















登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

269

帖子

721

积分

高级会员

Rank: 4

积分
721
发表于 2015-6-5 23:18:13 | 显示全部楼层


学习了,谢谢老师的分享,谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

97

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2015-6-5 23:18:14 | 显示全部楼层


收藏了,谢谢老师分享






回复

使用道具 举报

0

主题

500

帖子

525

积分

高级会员

Rank: 4

积分
525
发表于 2015-6-5 23:18:15 | 显示全部楼层


太好了,从新复习了一下






回复

使用道具 举报

0

主题

446

帖子

140

积分

注册会员

Rank: 2

积分
140
发表于 2015-6-5 23:18:16 | 显示全部楼层


谢谢老师的分享。
百级共21点=手术区13点+周边区8点
千级共10点=手术区4点+周边区6点
万级共9点=手术区3点+周边区6点






回复

使用道具 举报

0

主题

176

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2015-6-5 23:18:17 | 显示全部楼层


谢谢分享,下载学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

500

帖子

471

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
471
发表于 2015-6-5 23:18:18 | 显示全部楼层
[h1]洁净手术室新风系统瑀层流系统的区别[/h1]


本帖最后由 亲亲子衿 于 2015-6-30 17:39 编辑

各位老师,我们医院准备新建手术室,听老师讲课不太明白新风系统和层流的区别,哪位老师可以普及一下两者的区别吗那个优点多?



还有,下图中的百级手术间(5级)为什么是21个点,新规范中不是手术区5个,周边8个吗















登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

834

帖子

19

积分

新手上路

Rank: 1

积分
19
发表于 2015-6-5 23:18:19 | 显示全部楼层


本帖最后由 胡杨 于 2015-6-30 19:17 编辑

我们医院准备新建手术室,听老师讲课不太明白新风系统和层流的区别?

首先,确定是要建洁净手术室?

新风系统,讲的是整个洁净手术部的净化送风的整体设计思路。比如:对“过滤级别,风口分布,气流走向,设施设备,等等的决策。
层流:就是一种特殊的单一方向送风的模式。是相对于乱流而言的一种气流形式。

洁净手术室一般使用顶集中送风,所以是“垂直层流”。达不到匀速单一方向送风,就不是层流。但如果也使用了空气净化技术,还是属于“洁净手术室”。总之,层流乱流,是看气流方向速度。洁净手术室与普通手术室,是看是不是采用空气过滤等净化技术,达到一定的标准。

新风系统说的是“技术”形式,层流说的是“送风”形式,参考。

关于洁净手术室手术区的沉降菌检测的培养皿数量,论坛有解释,请检索。







[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +3

收起
理由





黑旋风
+ 1
+ 3
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报