楼主: dearhang

洁净手术室沉降法空气采样布点

[复制链接]

0

主题

181

帖子

64

积分

注册会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2014-3-20 16:56:10 | 显示全部楼层


100级中心区域13个,周边6-8个,院感年会上胡国庆老师讲的。按胡老师的说做吧






回复

使用道具 举报

0

主题

365

帖子

360

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
360
发表于 2014-3-20 16:56:11 | 显示全部楼层


路过学习了!谢谢老师带来的分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

147

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2014-3-20 16:56:12 | 显示全部楼层


谢谢老师的分享 。。。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

882

帖子

876

积分

高级会员

Rank: 4

积分
876
发表于 2014-3-20 16:56:13 | 显示全部楼层


相互学习,相互交流,共同进步!谢谢分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

364

帖子

132

积分

注册会员

Rank: 2

积分
132
发表于 2014-3-20 16:56:14 | 显示全部楼层


   路过学习了,谢谢!.........






回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2014-3-20 16:56:15 | 显示全部楼层

月影兔悦 发表于 2014-3-21 08:46
100级中心区域13个,周边6-8个,院感年会上胡国庆老师讲的。
是呀。纠结。幸好我们还没有用这种手术室。






回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2014-3-20 16:56:16 | 显示全部楼层


谢谢老师!洁净手术室的监测和维护真的需要有个规范的条款。有些内容还是有些疑惑。统一标准最重要。






回复

使用道具 举报

0

主题

189

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2014-3-20 16:56:17 | 显示全部楼层


关于百级洁净的空气检测布点方法是有争议的!这个问题我也是咨询过很多专家,查阅大量资料,GB50333和《医院感染预防与控制标准操作规程(SOP)》说法都不一致,我觉得可能是大家对手术区(局部百级)、周边区(周围千级)的理解存在偏差,后来我采用的是GB50333的标准,手术区(13个)、周边区(8个),监测密度大点总不是坏事嘛!






回复

使用道具 举报

0

主题

2488

帖子

2133

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2133
发表于 2014-3-20 16:56:18 | 显示全部楼层


我们百级手术间采样时手术区放五个点,周边区每边两个共八个。






回复

使用道具 举报

0

主题

73

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2014-3-20 16:56:19 | 显示全部楼层


万级手术间,我院按中心区3个,周边区4个布置。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册