楼主: dearhang

随手在手术室拍的照片,有什么问题吗?

[复制链接]

0

主题

521

帖子

374

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
374
发表于 2015-6-30 10:45:10 | 显示全部楼层


第一张照片手术间通向后走廊的门未关闭。第二张照片准备擦拭的消毒湿巾上面霉斑很重,没看到打开日期和失效日期。第三张照片手术间引流瓶没有清洗消毒。第四张照片麻醉机管道消毒没消毒不知道但要拖在地上了。第四张照片低温灭菌物品,容器侧边的启闭孔未打开很难达到灭菌质量。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +2

收起
理由





清清
+ 1
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

52

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2015-6-30 10:45:11 | 显示全部楼层


看了各位老师的“回复”,大有收获!






回复

使用道具 举报

0

主题

3526

帖子

3293

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3293
发表于 2015-6-30 10:45:12 | 显示全部楼层


请大家关注第二张照片消毒湿巾刚拿出来准备使用,一开包,翻盖内面有霉斑,这样的湿巾我建议和厂家联系,退回该批号的湿巾;同时用该湿巾擦拭物体表面,随后对物体表面进行细菌学检测。我已做检测,结果待报告。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





黑旋风
+ 2
给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

832

帖子

805

积分

高级会员

Rank: 4

积分
805
发表于 2015-6-30 10:45:13 | 显示全部楼层


第一张:手术间的门要及时关闭
第二张:湿巾表面就不清洁
第三张:手术床上黄色垃圾袋是医废袋吗?麻醉机管路未做到用后做感染性废物处理。
第四张:等离子灭菌灭菌盒未打开透气孔






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





清清
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

189

帖子

169

积分

注册会员

Rank: 2

积分
169
发表于 2015-6-30 10:45:14 | 显示全部楼层


1、手术室门不能打开,2、消毒纸巾打开未标开启日期及效期,3、未进行彻底的清洁消毒,有污迹。






回复

使用道具 举报

sxl832636 该用户已被删除
发表于 2015-6-30 10:45:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

50

帖子

176

积分

注册会员

Rank: 2

积分
176
发表于 2015-6-30 10:45:16 | 显示全部楼层


这样的交流平台较好,比直接说规范映象深刻!






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





清清
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

414

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
414
发表于 2015-6-30 10:45:17 | 显示全部楼层


清清小主目光犀利啊,点赞!






回复

使用道具 举报

0

主题

107

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2015-6-30 10:45:18 | 显示全部楼层


感控工作就是在平常中查漏补缺,发现并帮助解决问题。细节决定成败!






回复

使用道具 举报

0

主题

1296

帖子

1213

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1213
发表于 2015-6-30 10:45:19 | 显示全部楼层


硬式盒腔镜没有必要再纸塑包装吧。






回复

使用道具 举报