楼主: dearhang

新院启动,手术室需要如何做空气培养

[复制链接]

0

主题

625

帖子

338

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2015-2-25 11:38:10 | 显示全部楼层


我也有同样的问题,是普通的手术室,该如何做呢?请老师赐教。






回复

使用道具 举报

0

主题

3526

帖子

3293

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3293
发表于 2015-2-25 11:38:11 | 显示全部楼层

天使§眼泪 发表于 2015-2-25 14:05
楼上两位老师可能我表达不够清楚,我是想知道医院新楼启用,如何做空气采样
是净化手术间的话,在启用前必须由取得资质的第三方,比如疾控中心进行检测;第三方指的是除了做该净化手术间的施工厂家和你们医院自己的细菌室。所以,如果你们是净化手术间必须请疾控检测。如果是普通手术间,你们院感科将各手术间进行空气培养即可。






回复

使用道具 举报

0

主题

712

帖子

698

积分

高级会员

Rank: 4

积分
698
发表于 2015-2-25 11:38:12 | 显示全部楼层


学习,感谢老师分享...................






回复

使用道具 举报

0

主题

594

帖子

711

积分

高级会员

Rank: 4

积分
711
发表于 2015-2-25 11:38:13 | 显示全部楼层


感谢565123420 ,学习了!






回复

使用道具 举报

0

主题

130

帖子

101

积分

注册会员

Rank: 2

积分
101
发表于 2015-2-25 11:38:14 | 显示全部楼层
[h1]新建的洁净手术间使用前院感科应该做什么工作?[/h1]


本帖最后由 依依 于 2015-2-27 10:47 编辑

各位老师,新建的洁净手术间使用前院感科应该做什么工作?






回复

使用道具 举报

0

主题

966

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2015-2-25 11:38:15 | 显示全部楼层


1、审阅洁净手术部工程验收报告(必须具备相关资质部门检测),看风量风速气压湿度温度粒子数等指标是否符合GB50333标准要求。
2、使用前应进行空气、物表采样,是否符合《消毒技术规范》《医院洁净手术部建筑技术规范》《医院空气净化管理规范》要求。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





控制感染
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

130

帖子

101

积分

注册会员

Rank: 2

积分
101
发表于 2015-2-25 11:38:16 | 显示全部楼层

xxxxxx666666 发表于 2015-2-27 10:15
1、审阅洁净手术部工程验收报告(必须具备相关资质部门检测),看风量风速气压湿度温度粒子数等指标是否符 ...
老师,“使用前应进行空气、物表采样,是否符合《消毒技术规范》《医院洁净手术部建筑技术规范》《医院空气净化管理规范》要求”是各种设备搬进去前,还是搬后?






回复

使用道具 举报

0

主题

246

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2015-2-25 11:38:17 | 显示全部楼层


请市疾控中心来监测洁净系统,许多项目。院感科做空气培养。合格后才能投入使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

966

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2015-2-25 11:38:18 | 显示全部楼层

春天的雪 发表于 2015-2-27 10:23
老师,“使用前应进行空气、物表采样,是否符合《消毒技术规范》《医院洁净手术部建筑技术规范》《医院空 ...
均可以,只要是使用前就可以。一般是请疾控中心来采样。






回复

使用道具 举报

0

主题

966

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2015-2-25 11:38:19 | 显示全部楼层

春天的雪 发表于 2015-2-27 10:23
老师,“使用前应进行空气、物表采样,是否符合《消毒技术规范》《医院洁净手术部建筑技术规范》《医院空 ...
要注意:1、GB50333必须达到才能成为洁净手术部。2、必须工程验收合格方可投入使用。3、仅仅做空气物表(疾控中心)合格不能作为能够正式使用的依据,必须具备工程验收报告才可以。疾控做的是静态指标,工程验收做的动态指标多一些,不能拿疾控的代替工程验收的。工程验收的项目有的单位会包含空气物表静态指标,如果包含的话,不需要疾控再查。







[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





控制感染
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心