楼主: dearhang

洁净手术室空气监测

[复制链接]

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2007-5-12 03:51:10 | 显示全部楼层


两位斑竹:看了你们的帖子收获非浅,但看了2006版的规范的标准,我们达不到术前,术中,及上下午监测,不知2006版洁净手术监测是不是必须执行






回复

使用道具 举报

0

主题

698

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2007-5-12 03:51:11 | 显示全部楼层
[h1]回复小点点[/h1]


在2007上海医院感染国际论坛上,有一个"洁净室建立、应用与维护"专题发言,对不同洁净级别手术室布点采样有非常清楚的描述,你可以看看会帮助的。
     《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333—2002 是建设部颁发的文件,主要是用于洁净工程各项目验收的指标。医院对装修公司验收工程时,要严格按照这些要求去做,否则医院可能会接受不合格的洁净手术室,挺吃亏的。
       洁净手术室的管理,生物监测仅是其中的一项指标,其它的指标如静压差、新风量、微粒子数等指标也要定期监测。我把百级手术间取点的图示发给你看看,中间是手术床的位置百级洁净级别,周边区域应按照千级洁净要求采样,不知是否有帮助?









洁净手术部采样.doc



2007-7-1 11:29 上传
点击文件名下载附件




30.5 KB, 下载次数: 146385















[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





yngmfc
+ 10
精品文章




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3596

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2007-5-12 03:51:12 | 显示全部楼层
[h1]回复 #7 小点点 的帖子[/h1]


征求意见稿,看得有些糊涂,现在还没正式实施,别急。。。。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

347

帖子

9

积分

新手上路

Rank: 1

积分
9
发表于 2007-5-12 03:51:13 | 显示全部楼层
[h1]回复 #3 safihu 的帖子[/h1]


那就麻烦柳版将下发的正式文本尽早传上来,希望在百级手术间动态监测方面多指导!:handshake :handshake :handshake 谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

347

帖子

9

积分

新手上路

Rank: 1

积分
9
发表于 2007-5-12 03:51:14 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 风玲 的帖子[/h1]


谢谢风玲版主!我先下载学习了,在百级手术间监测和管理方面我得多学点.:look :look :look






回复

使用道具 举报

0

主题

832

帖子

824

积分

高级会员

Rank: 4

积分
824
发表于 2007-5-12 03:51:15 | 显示全部楼层


第二种我怀疑是为了排除平皿盖上有污染!!(个人猜测)






回复

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

741

积分

高级会员

Rank: 4

积分
741
发表于 2007-5-12 03:51:16 | 显示全部楼层
[h1]求助[/h1]


不同级别的层流手术室的菌落数标准是一样吗,是否实行普通手术是的标准 ?






回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2007-5-12 03:51:17 | 显示全部楼层


不一样,与普通手术室完全不一样!
I级特别洁净手术室手术区(100级)0.2个/30min,周边区(1000级)0.4个/30min;II级标准洁净手术室手术区(1000级)0.75个/30min,周边区(10000级)1.5个/30min;一般洁净手术室手术区(10000级)2个/30min,周边区(100000级)4个/30min;IV级洁净手术室300000级5个/30min;参考GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范
细菌浓度是直接所测的结果,不是常规做空气培养的计算法,这点要给检验科培训。
这里简单地讲讲,论坛里也有很多讨论的,你可以慢慢找!






回复

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

741

积分

高级会员

Rank: 4

积分
741
发表于 2007-5-12 03:51:18 | 显示全部楼层


看来采样方法也是不同的,谢谢版主,我继续学习 :) :)






回复

使用道具 举报

0

主题

401

帖子

750

积分

高级会员

Rank: 4

积分
750
发表于 2007-5-12 03:51:19 | 显示全部楼层
[h1]回复 #14 雨的翅膀 的帖子[/h1]


如果采样后将拭子插入培养基肉汤,那么拭子上的细菌就在营养丰富的肉汤内繁殖,经过一段时间,拭子上的细菌量与刚采样时完全不同了。应该用无菌生理盐水湿润棉拭,如果物表经过消毒后采样,那么棉拭应插入消毒液相应的中和剂内送检。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +5

收起
理由





无极紫晶
+ 5
我很赞同




查看全部评分


回复

使用道具 举报