骨科手术部位感染同行帮忙分析是什么原因

[复制链接]

0

主题

74

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2016-1-5 15:25:10 | 显示全部楼层


层流原因的话,我院外科病人手术部位感染很少。






回复

使用道具 举报

0

主题

203

帖子

90

积分

注册会员

Rank: 2

积分
90
发表于 2016-1-5 15:25:11 | 显示全部楼层


本帖最后由 清风细雪 于 2016-1-13 19:05 编辑

我院的骨科病人几乎也没有感染,我们也是层流,之前也是调节不了温度,夏天冷的要死,冬天又热的要死,后来找厂家换了一个什么零件,现在就好了,个人愚见:手术部位的皮肤准备、备皮方式、伤口膜的使用,还有医生的消毒】手术方式、器械的灭菌效果......我是个新人,在老师们的面前班门弄斧了哈,不过我们医院的骨科手术抗生素是会用上好几天的,怕感染啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

104

帖子

482

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
482
发表于 2016-1-5 15:25:12 | 显示全部楼层


首先看感染病例发生是否在同一手术间?发生感染病例是否接台手术?贵院的层流手术室千级是否独立机组?万级手术间机组是一拖二还是三?安排手术时是否注意一类切口手术安排在同一级别的手术间?






回复

使用道具 举报

0

主题

2313

帖子

2139

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2139
发表于 2016-1-5 15:25:13 | 显示全部楼层


我们近几年温湿度不达标,是因为净化手术间用了十几年了,之后我将不达标次数书面提交院领导,按照2013-GB50333要求,召开专题会,通过了更换机组的的要求,目前已经完成投标,等待冬天一过就动工。。






回复

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

86

积分

注册会员

Rank: 2

积分
86
发表于 2016-1-5 15:25:14 | 显示全部楼层


请问老师可以拍张C臂机套相片吗?我们手术室没有,






回复

使用道具 举报

0

主题

1016

帖子

988

积分

高级会员

Rank: 4

积分
988
发表于 2016-1-5 15:25:15 | 显示全部楼层


路过学习了谢谢老师分享






回复

使用道具 举报

0

主题

347

帖子

529

积分

高级会员

Rank: 4

积分
529
发表于 2016-1-5 15:25:16 | 显示全部楼层


百毒不侵老师的建议外,春暖花开老师:对同一医生跟踪换药手卫生执行情况,并对其手采样监测。我们以前有过您说的情况,结果是其医生手部采样结果是金葡菌。






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

45

积分

新手上路

Rank: 1

积分
45
发表于 2016-1-5 15:25:17 | 显示全部楼层


该手术室其他医生有手术感染吗?C臂机其他组医生也应该有使用,发生感染多吗?感染的病人是否有共同点?(高龄、糖尿病、开放性伤口等等)。如果以上都没有,首先应该排除手术医生的因素。供参考!






回复

使用道具 举报

0

主题

619

帖子

86

积分

注册会员

Rank: 2

积分
86
发表于 2016-1-5 15:25:18 | 显示全部楼层


手术时关掉层流?那层流有什么用?
是否有其他科室的感染?






回复

使用道具 举报

0

主题

318

帖子

358

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
358
发表于 2016-1-5 15:25:19 | 显示全部楼层


这个要多个环节核查,手术部位感染原因很多,层流一定要控制好,否则也会影响手术室洁净度。






回复