男丁格尔 发表于 2015-12-4 14:13
规范要求的是对的吗?血液透析阳性患者,专机即可,为什么一定要单独隔离房间?传播途径是什么?写规范的 ...
可是检查时好讨厌,懂得人解释下可以,不懂的人更多要按规范来。期待规范更新。






回复

使用道具 举报

0

主题

1204

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2015-12-4 12:17:11 | 显示全部楼层


水处理间放的不好,尽量减少水管道长度,避免水可能的污染。建议移到湿库房前面。






回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2015-12-4 12:17:12 | 显示全部楼层

liu1724 发表于 2015-12-4 13:53
好像没有复用间?阳性病人和阴性病人走一个通道,没必要隔那么远,像家属等候区可以放在一起。

现在我市内都已不复用!






回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2015-12-4 12:17:13 | 显示全部楼层


本帖最后由 清风细雪 于 2015-12-4 18:44 编辑

感谢各位专家老师,已按指导意见进行了修改,觉得比原先合理多了,等正式图纸出来后我再发到一楼,以答谢各位。其实我本人也很赞同男版之高见,只是现行规范未修改前只能按现行规范,否则,大家都懂得,期待能早日修改。我也已将诸位专家的建议告知了对方,谢谢!(我们还在新芽舰群里进行了热烈的讨论)






回复

使用道具 举报

0

主题

1016

帖子

988

积分

高级会员

Rank: 4

积分
988
发表于 2015-12-4 12:17:14 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢各位老师






回复

使用道具 举报

0

主题

133

帖子

165

积分

注册会员

Rank: 2

积分
165
发表于 2015-12-4 12:17:15 | 显示全部楼层


亲,这张图的分区很凌乱哦!两个电梯都用在病人通道了,请问垃圾是让保洁员提下去?背下去?又或者???一定要考虑到后勤人员的使用方便,才不会添乱






回复

使用道具 举报

0

主题

133

帖子

165

积分

注册会员

Rank: 2

积分
165
发表于 2015-12-4 12:17:16 | 显示全部楼层


本帖最后由 橄榄 于 2015-12-5 11:38 编辑

污物间为何要经过卫生间再到污物间?建议将库房和工作人员更衣等区域放在一起作为清洁区,将治疗室、阳性治疗区等区域放在污染区!仅供参考







回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2015-12-4 12:17:17 | 显示全部楼层


谢谢老师的讨论,从中学习好多东东。






回复

使用道具 举报

0

主题

3063

帖子

538

积分

高级会员

Rank: 4

积分
538
发表于 2015-12-4 12:17:18 | 显示全部楼层


房间设置较乱,生活区和治疗区、清洁区和污染区,工作流程交叉较突出。可以病区的一端为清洁区(医务人员通道、办公、值班、水处理间、库房等等),另一端为治疗区域(阳性区域和普通透析区域等),出口为污物通道。






回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2015-12-4 12:17:19 | 显示全部楼层


本帖最后由 清风细雪 于 2015-12-6 10:29 编辑
明玥 发表于 2015-12-6 10:06
房间设置较乱,生活区和治疗区、清洁区和污染区,工作流程交叉较突出。可以病区的一端为清洁区(医务人员通 ...

谢谢明玥老师,其实我也想那样设计啊,治疗区域内在病人入口处设单独的阳性间,就简单了,污物通过病人通道运送,但不知能否通过,一起参与设计的血透室主任说必须分区!