楼主: dearhang

请各位老师帮忙看一下我院改建的血透室布局图

[复制链接]

0

主题

78

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2014-5-28 10:10:10 | 显示全部楼层


本帖最后由 手榴弹 于 2014-5-29 14:30 编辑
sakurall 发表于 2014-5-28 14:15
在房间的右上角开辟一条医护人员通道,贯穿护理站、医护办公室、二次更衣室和水处理,不知这样是否可行
有道理,我再与基建科商量一下。






回复

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

589

积分

高级会员

Rank: 4

积分
589
发表于 2014-5-28 10:10:11 | 显示全部楼层

明月绕清池 发表于 2014-5-28 14:32
有道理,我再与基建科商量一下
这样一来,第一,可以单独出医护人员通道(医生往上,病人往下);第二可以把水处理室的门改下位置(下面封掉左边开门),也是没有办法的办法






回复

使用道具 举报

0

主题

2488

帖子

2133

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2133
发表于 2014-5-28 10:10:12 | 显示全部楼层

明月绕清池 发表于 2014-5-28 13:56
我们是会议室改建,暖气没问题,水压问题正在解决,最大的问题现在就是水处理间位置的问题导致哪儿哪儿都 ...
血透室水的问题是关键,看你们的水处理在卫生间旁边,恐怕不合适。好像还没有复用间?水处理与透析大厅、复用间要近一点。






回复

使用道具 举报

0

主题

1217

帖子

849

积分

高级会员

Rank: 4

积分
849
发表于 2014-5-28 10:10:13 | 显示全部楼层


我也觉得水处理系统放在血透区域外不合理。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





手榴弹
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

wjc1130 该用户已被删除
发表于 2014-5-28 10:10:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

425

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2014-5-28 10:10:15 | 显示全部楼层


3区分区不是很清楚。污物通道怎样解决?有没有透析器复用,有的话复用透析器的消毒房间呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2014-5-28 10:10:16 | 显示全部楼层

wjc1130 发表于 2014-5-29 13:47
我也想说复用间在哪里?
不再复用,设了隔离透析区,风险太大了






回复

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2014-5-28 10:10:17 | 显示全部楼层

litong20086 发表于 2014-5-28 22:44
我也觉得水处理系统放在血透区域外不合理。
因为承重和水路的问题实在没有办法






回复

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2014-5-28 10:10:18 | 显示全部楼层


最后修订平面图,谢谢大家的意见














登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

394

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
394
发表于 2014-5-28 10:10:19 | 显示全部楼层


病员更衣室面积有点大,有点浪费,干湿库房通道不合理,建议优化一下重新调整功能区






回复