2.0.1洁净度 5 级cleanliness class 5为什么要改成5、6、7、8?依据??2.0.16 手术部位感染风险 risk of surgical site infections看过解释,太复杂,可操作性差。手术部位感染是多因素的,复杂的,附录中说明的不完整,涉及科室和标准太多,可量化的比较少,不合适2.0.24 综合手术室 hybrid operating room 这个确切的翻译,国内公认的是:复合手术室 5.1.4 洁净手术室应规定和控制室内医护人员的设定人数,设计负荷以设定人数为基础。当不能提出设定人数时,设计宜按Ⅰ级12~14人,Ⅱ、级10~12人,Ⅲ级8~10人,Ⅳ级6~8人考虑(教学医院除外)。 教学医院为什么除外???其他的人数是怎么计算出来的?一个40平米的手术间(百级),12-14人。。。。这。。。 .4.3医护人员更衣区合计面积按实际使用人数每人不小于1m2计算。 这个1平米实在太小,转身都困难 5.4.8手术台安装位置中心点应为手术室长轴与短轴十字交点, 这句话,令人很难理解,不够通俗易懂 洁净手术部建筑技术规范,如果没有手术室专业的专家参与,或者是参与过洁净手术部实际管理的专家参与,这样的标准,写出来,是很难得到实践的。另外,很容易对于不是本专业的评审专家造成误导。。。整体感觉,改的有些啼笑皆非。。。
[h2]评分[/h2]
参与人数 1威望 +2
收起
理由
婉若秋水
+ 2
迟到的加分!
查看全部评分
|
|