洁净手术室空气采样2次空白对照具体怎么操作

[复制链接]

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2015-3-13 16:47:10 | 显示全部楼层

旭日云海 发表于 2016-12-27 11:38
请问这个标准来源于哪里?谢谢
《医院洁净手术部建筑技术规范》
6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。






回复

使用道具 举报

0

主题

1443

帖子

1121

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1121
发表于 2015-3-13 16:47:11 | 显示全部楼层

txyy_ygk 发表于 2017-1-4 08:59
《医院洁净手术部建筑技术规范》
6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养 ...
谢谢老师,找到了。