楼主: dearhang

您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!

[复制链接]

0

主题

111

帖子

202

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 2013-5-31 08:46:10 | 显示全部楼层


搞得人不会做了






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

1651

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1651
发表于 2013-5-31 08:46:11 | 显示全部楼层


本帖最后由 白衣飘飘 于 2013-5-31 09:22 编辑

GB-50333标准第13页第10.3.8.2布点标准已经有比较明确规定:
表10.3.8?2测点位置表
区域最少测点数手术区图示Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区5点(双对角线布点)Ⅰ级周边区8点(每边内2点)Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区3点(单对角线布点)Ⅱ级 周边区6点(长边内2点,短边内1点)Ⅲ级 周边区4点(每边内1点)Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室面积>30m24点(避开送风口正下方)面积≤30m22点(避开送风口正下方)





[h2]点评[/h2]




拙凌


这是对标准的误读,此处摆放位置是监测含尘浓度,而不是沉降菌浓度 

发表于 2013-6-3 08:47




回复

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2013-5-31 08:46:12 | 显示全部楼层


我院是百级手术室的空气采样平皿放置中央5只,周边8只,共13只;千级中央3只,周边6只,共9只;万级是中央3只,周边4只,共7只。






回复

使用道具 举报

0

主题

293

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2013-5-31 08:46:13 | 显示全部楼层


从投票结果来看,错误的认识占多数,为什么错误率那么高?






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

1651

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1651
发表于 2013-5-31 08:46:14 | 显示全部楼层


本帖最后由 白衣飘飘 于 2013-5-31 09:30 编辑
fxch 发表于 2013-5-31 09:13
                               
登录/注册后可看大图

从投票结果来看,错误的认识占多数,为什么错误率那么高?

要错也是卫生部的标准错了,大家是卫生部标准的忠实执行者!除了GB-50333外,还没有看到新的执行标准,也许我是井底之蛙,没看到感控世界的秒新秒异!






回复

使用道具 举报

0

主题

99

帖子

24

积分

新手上路

Rank: 1

积分
24
发表于 2013-5-31 08:46:15 | 显示全部楼层


为什么会说是错误的那,都是按照规范上中央区5个周边区8个来采样的,我不明白。怎么中央区13周边周边5个,这样怎么放置那,




[h2]点评[/h2]




依依


41楼有胡教授课件中平皿的摆放方法 

发表于 2013-6-1 15:27




回复

使用道具 举报

1

主题

91

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2013-5-31 08:46:16 | 显示全部楼层


两种方法规范中都介绍,我们做的是最少那种!






回复

使用道具 举报

0

主题

172

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2013-5-31 08:46:17 | 显示全部楼层


对啊,我们是按照国标来的,如果是放13个,请问在哪里能找到依据!会被人问的啊




[h2]点评[/h2]




依依


GB50333 表10.3.13-2就是依据呀 

发表于 2013-6-1 15:28




回复

使用道具 举报

0

主题

487

帖子

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
发表于 2013-5-31 08:46:18 | 显示全部楼层


我们医院百级手术间1间,采样一共放13个皿,中央区5个,周边区8个。






回复

使用道具 举报

0

主题

549

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2013-5-31 08:46:19 | 显示全部楼层


不是错误的认识占多数,而是医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002里面这样要求的。有一个测点位置表我截了一个图,不会直接贴出来,上传一下。














登录/注册后可看大图











[h2]点评[/h2]




拙凌


两个表不矛盾。您这份表是含尘浓度检测,10.3.13则是沉降菌浓度的监测呢! 

发表于 2013-6-3 08:57






依依


表10.3.13-2与表10.3.8好相矛盾哦 

发表于 2013-6-1 15:30




回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.