楼主: dearhang

手术室空气中金黄色葡萄球菌的来源可能会是哪儿?

[复制链接]

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2009-12-29 09:30:10 | 显示全部楼层


还想请教各位老师,如果进行医务人员咽拭、手,物表等的细菌培养找到金葡菌,是否需要进行同种同源鉴定才有意义?如果是医务人员鼻咽部有定植,该怎么办呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

724

帖子

299

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
299
发表于 2009-12-29 09:30:11 | 显示全部楼层


是否应考虑中央空调污染!
可能的话,对中央空调系统进行采样!






回复

使用道具 举报

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2009-12-29 09:30:12 | 显示全部楼层

12# zzhap
我院的中央空调是今年新安装的,才启用不久。是地能中央空调,其中水循环系统是封闭的,我看了下构造,进风和回风都是自己室内的,和其他地方并不相通。如果需要采样的话该如何采呢?仅采有问题的房间,还是选择性地加采其他房间?都需要采哪些地方?请老师指教,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

724

帖子

299

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
299
发表于 2009-12-29 09:30:13 | 显示全部楼层

13# 阳光
如果问题房间的空调是独立系统的话,肯定只需采问题房间了。
中央空调的采样,方法我也不太清楚,找了个资料,研究研究:

3.5.3中央空调通风系统微生物的检测
3.5.3.检测方法的分类
中央空调风管内表面细菌总数和真菌总数的检测分为:日常检测和风管消毒效果检测。日常检测评价空调系统微生物污染状况. 消毒效果检测评价空调风管经过消毒后所达到的效果。
3.5.3.2检测原理
通过擦拭法和机器人采样法.采集风管内表面单位而积的微生物.得出空调风管细菌总数和真菌总数。
3.5.3.3采样方法
(1)采样点。数量和分布同风管积尘量采样:
(2)采样面积。每点采样面积为50cm:。
(3)采样方法.空调风管内表面积尘较多时采用刮拭法采样.积尘较少不适宜刮拭法采样时用擦拭法采样:整个采样过程应为无菌采样。为避免人工采样对采样环境的影响.可采用机器人采样。
3.5.3真菌样品分析
(1)刮拭法。将采集的积尘样品无菌操作称取1g.加入到0.01%水溶液中。做10倍梯级稀释.取适宜稀释液lml,倾注法接种平皿。
(2)擦拭法。将擦拭法取得的样品无菌操作加人到0.01% Tween一80水溶液中.做10倍梯级稀释.取适宜稀释液1ml,倾注法接种平皿
(3)培养和计数。细菌和真菌的计数方法见本章的3.5.4.1和 3.5.5.1。培养方法见本章3.5.4.3印3‘5.5.3。
3.5.4中央空调送风中细菌总数的检测
3.5.1细菌总数
用撞击式空气采样器法采集室内空气,计数在营养琼脂培养基上经37℃、48h培养所形成的菌落数,换算成成平方米室内空气中菌落总数.以cfu m3〔梅优方米空气菌落形成单位) 报告。
3.5.1.2检测取样点和采样环境条件
一般在距送风口下方15一ZOcn处.按规范要求采样.应用安德森氏六级撞击式空气采样器。
采样时必须在空调系统正常运转的条件下.关闭门窗一小时以上.尽量减少人、畜的活动频率.记录室内人员数址、温湿度与天气状况等。
3.5.4.3细菌培养
采样应用背养琼脂培养基.(37士2)℃培养(48+2)h.观察并记录结果(37培养24h应进行观察.不必记录结果)
3.5.1.1培养基的制备
营养琼脂培养基成分:蛋白胨10g:氯化钠59;肉膏5g;琼脂20g;蒸馏水l000ml,。
制法:将上述成分加热溶化十蒸馏水中,校正pH值为7.4~7.6,加入琼脂,121℃、2omil灭菌备用。
3.5.5中央空调送风中真菌总数的检测
3.5.5.1真菌总数
用撞击式空气采样器法采集室内空气.计数在沙氏琼脂培养基上经28℃、5~7天培养所形成的菌落数,换算为每立方米室内空气中真菌总数·以cfum报告。
3.5.5.2检测取样点
一般在距送风口下方15~20cm处采样.按规范要求采样.应用安德森氏六级撞击式空气采样器。
采样时必须在空调系统正常运转的条件下.关闭门窗一小时以上.尽情减少人、畜的活动领率,记录室内装修状况(如观察织物包厢、地毯布置、花草养植等.为分析结果提供参考〕、人员数量、 温湿度与天气状况等.
3.5.5.3真菌培养
采样应用营养琼脂培养从。(28士2)培养5~7天.逐日观察并于第7天记录结果(如培养至5天时.毒菌或放线菌的菌丝生长掩盖周围菌落或菌丝长至满皿.可停止观察并记录结果.但在报告时需注明)。
3.5.5.4培养基的制备
沙氏琼脂培养基成分:蛋白胨10g;葡萄糖40g:琼脂209; 蒸馏水I000ml。
制法:将蛋白胨、葡萄糖溶解于蒸馏水中.校正pH值为 5.5一6.0.加入琼脂.115、15min灭菌备用

不过我是从来没有对管道进行过采样,具体操作还真的不清楚。
我想了几点,一起研究研究:
1、采样时保证静态,同时在出风口下方和回风口进行采样,这样进行对比,如只是出风口异常,可判断为空调问题;如出风口正常而回风口异常,可考虑室内环境污染;如都正常,可考虑人为因素。
2、对出风口的隔栏和滤网进行采样,看是否有污染。
3、查看资料,滤网是否定期更换,隔栏是否常规清洗,具体可参照《洁净手术部建设规范》。
4、如是空调问题,可先考虑是否是隔栏、滤网的问题,最后再考虑管道问题。






[h2]评分[/h2]





参与人数 2 +14

收起
理由





谷子
+ 4
及时雨!




阳光
+ 10
感谢分享




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2009-12-29 09:30:14 | 显示全部楼层

14# zzhap
有几点不太明白,再讨教一下:
1、采样时保证静态,同时在出风口下方和回风口进行采样,这样进行对比。这里所说的保持静态是怎样做呢?我的理解为:开启中央空调进行采样,但避免人员进出。我刚才试了一下,在回风口似乎没有感觉到气流,那么采回风口有意义吗?是否更应该关注回风口的滤网?
2、我很奇怪,出风口仅有隔栏,并无滤网。这是为什么呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

724

帖子

299

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
299
发表于 2009-12-29 09:30:15 | 显示全部楼层

15# 阳光
1、静态通俗说法就是没人。
2、回风口感觉不到气流,是有可能。因为根据《洁净手术部建设规范》要求,送风气流不大于3m/s,室内回风气流不大于1.6m/s。你再了解一下,空调的每小时换气次数,洁净手术室要求每间手术室的排风量不宜低于200m3/h。
3、怎么会没滤网?我还没见过这样的,这个你要彻底了解了。
4、手术室常规静态监测是针对出风口,动态监测是针对回风口。静态的参照《洁净手术部建设规范》,动态的参照《手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)》,要求在每个回风口中部摆放3个倾斜30度、90培养皿,暴露30分钟。
5、不管动态还是静态,都是沉降法,当然有采样器的话可以采用浮游菌法。






回复

使用道具 举报

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2009-12-29 09:30:16 | 显示全部楼层

16# zzhap
我院手术室不是洁净手术室。那么进行采样时也要暴露30分钟吗?空调的每小时换气次数也要根据《洁净手术部建设规范》要求吗?中央空调是今年新安装的,对于出风口不安装滤网在安装过程中我就问过工人,由于自己对空调知道了解甚少,也不知道该如何提出合理化建议。事实上,就中央空调安装事宜,医院也没听取过感控科的意见。






回复

使用道具 举报

0

主题

724

帖子

299

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
299
发表于 2009-12-29 09:30:17 | 显示全部楼层

17# 阳光

不属于常规监测,放置时间可以延长,毕竟为了找到原因。
非层流,那是不是送新风?就是回风后,排掉一部分旧风,补充新风。我这ICU是这样的,但也是有滤网的。
中央空调这快,我也不懂,不知道具体的原理。
反正,如果是无人状态,还是有问题,那不是空调的问题,就是本身室内已污染,还有,你再看看你的空气消毒机。






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2009-12-29 09:30:18 | 显示全部楼层

还想请教各位老师,如果进行医务人员咽拭、手,物表等的细菌培养找到金葡菌,是否需要进行同种同源鉴定才有意义?如果是医务人员鼻咽部有定植,该怎么办呢?
阳光 发表于 2009-12-30 09:18
                               
登录/注册后可看大图
按照旧版的手卫生标准,手消毒后不允许有致病菌的。关于鼻咽部定植的事,今年9月在成都开会老师讲课说,他们医院有一个案例,发现一护士鼻咽部有耐药菌定植,给该护士双鼻点滴酸化水日三,3天后复查阴性。但愿对你有所帮助。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





阳光
+ 10
非常感谢.




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2096

帖子

2047

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2047
发表于 2009-12-29 09:30:19 | 显示全部楼层

回复 17# 阳光


    洁净式空调一般是采用集中式空调方式,需要有一个较好的气流组织方式,工作区域尽可能选择设置在上风向处,要求高的洁净式空调采用全新风系统,设置粗效过滤式、中效过滤器及送风口处的高效过滤器,并定期检查及更换各个过滤,更换依据是通过压差报警器的方法提示更换相应的过滤器(主要用于高效过滤器),粗效过滤器定期清洗。阳光版主您可以问一下工程师是否有这些过滤器,并是否有检查各个过滤器是否失效~!






回复

使用道具 举报