12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

百级洁净手术室细菌浓度监测(沉降法)的布点是21点还是13点

[复制链接]

0

主题

1021

帖子

1001

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
发表于 2014-12-30 11:47:10 | 显示全部楼层

尘埃1969 发表于 2014-12-30 13:40
胡必杰《医院感染预防与控制临床实践指引》:
百级洁净手术室微生物监测布点是21点
仔细查看胡必杰《医院感染预防与控制临床实践指引》:《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定是一致的







回复

使用道具 举报

0

主题

162

帖子

125

积分

注册会员

Rank: 2

积分
125
发表于 2014-12-30 11:47:11 | 显示全部楼层


路过学习了!谢谢老师们的分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

347

帖子

324

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
324
发表于 2014-12-30 11:47:12 | 显示全部楼层

马车 发表于 2014-12-30 15:37
还有一句,要看清楚,GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和 ...
我们疾控来采样是13点,中央的放在手术床上,周边的放在地上,我也是照着做的,不知对不对?




[h2]点评[/h2]




马车


不对! 

发表于 2014-12-31 11:11




回复

使用道具 举报

1

主题

1719

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2014-12-30 11:47:13 | 显示全部楼层


给个链接,去看看。
医院洁净手术部沉降法细菌浓度采样课件
http://oc.gkteach.cn/forum.ph ... 0&fromuid=95110
(出处:  )







回复

使用道具 举报

0

主题

170

帖子

136

积分

注册会员

Rank: 2

积分
136
发表于 2014-12-30 11:47:14 | 显示全部楼层


千级洁净手术室微生物监测布点是5+6,5是包括空白对照吗?马车版主认为中央的放在手术床上不对,那中央地方窄,怎么放呢?另外,看链接了,很有帮助,谢谢蓝雪。







回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2014-12-30 11:47:15 | 显示全部楼层


请仔细研读《医院洁净手术部建筑技术规范》,无论是2002版还是2014版,Ⅰ级手术室的手术区布点就应该是13个,然后周边区是8个,以前大家都没搞清楚而已。






回复

使用道具 举报

0

主题

125

帖子

405

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
405
发表于 2014-12-30 11:47:16 | 显示全部楼层


百级21,中心13,周边8
千级10,中心4,周边6
万级9,中心3,周边6
十万级5







回复

使用道具 举报