12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

血液科病房空气净化

[复制链接]

0

主题

1054

帖子

195

积分

注册会员

Rank: 2

积分
195
发表于 2013-10-12 14:59:10 | 显示全部楼层

小雨点儿 发表于 2013-10-14 14:45
                               
登录/注册后可看大图

“层流病房不管有人没人住,净化系统24小时开着”,资源的极大浪费;“层流洁净病房安装紫外线灯”实属畸形 ...
谢谢小雨点儿老师的正解。
简单明了直接。






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

116

积分

注册会员

Rank: 2

积分
116
发表于 2013-10-12 14:59:11 | 显示全部楼层


层流病房一般建议做多几个系统,层流病房独立系统,层流病房的辅助房间独立系统,过渡病房及其附属房间独立系统,这样可以根据使用情况分别开关。比如说有一个病人的时候就可以关了其他病房,只开辅房和一个病房,如果一个层流病房的病人都没有,但是过渡病房有人,也可以关了层流区。

紫外灯这事儿。。。。应该绝对不是正常使用的时候用的,估计是做来在开启运行前做杀菌的,因为空气洁净系统只能对空气进行洁净,如果长时间停用还是有可能人员带入或建筑缝隙渗入一些病菌的,这些病菌在物体表面,并不能被空气带走和过滤掉,所以设置了紫外线灯,可以短时间完成室内表面的灭菌。然后再用空气洁净系统维持洁净。

周围房间应该没有必要做千级吧,直接辅房做万级就好了,然后设置超净台就不会有问题了吧。