楼主: dearhang

老师好:洁净ICU的空气培养和普通ICU的有区别吗?

[复制链接]

0

主题

356

帖子

444

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
444
发表于 2014-5-4 08:46:10 | 显示全部楼层


培养皿怎么摆放呀






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2014-5-4 08:46:11 | 显示全部楼层

高山大海 发表于 2014-5-4 14:13
培养皿怎么摆放呀
我们没有按照洁净手术部分手术区和周边区,而是按照面积≥30平米放置五个,<30的放置三个。






回复

使用道具 举报

0

主题

356

帖子

444

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
444
发表于 2014-5-4 08:46:12 | 显示全部楼层

茶韵幽香 发表于 2014-5-4 14:55
我们没有按照洁净手术部分手术区和周边区,而是按照面积≥30平米放置五个,<30的放置三个。
如果是万级的要摆放7个皿,但是我们的ICU好大的,就一个大房间,大概要100-150平米,不知道如何做培养,是按照新风口的多少来做吗?请指教,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2014-5-4 08:46:13 | 显示全部楼层

高山大海 发表于 2014-5-4 16:05
如果是万级的要摆放7个皿,但是我们的ICU好大的,就一个大房间,大概要100-150平米,不知道如何做培养, ...
我觉得也可以按照送风口的位置来布置采样点哦!你们有几个送风口?大概是如何分布的?






回复

使用道具 举报

0

主题

356

帖子

444

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
444
发表于 2014-5-4 08:46:14 | 显示全部楼层

茶韵幽香 发表于 2014-5-4 16:12
我觉得也可以按照送风口的位置来布置采样点哦!你们有几个送风口?大概是如何分布的?
老师好:ICU是30万级的,送风口有9个,每床一个,在床的正上方。







回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2014-5-4 08:46:15 | 显示全部楼层

高山大海 发表于 2014-5-4 16:29
老师好:ICU是30万级的,送风口有9个,每床一个,在床的正上方。
ICU很大,可以划分几个区域来做,例如划分两个区域,每个50个平米,可以放置五个平皿,一共十个;也可以划分三个区域,每个区域布置三点;布点时顾及一下送风口,尽量放在送风口下发。






回复

使用道具 举报

0

主题

356

帖子

444

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
444
发表于 2014-5-4 08:46:16 | 显示全部楼层


谢谢各位老师,我明白了。






回复

使用道具 举报

0

主题

356

帖子

444

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
444
发表于 2014-5-4 08:46:17 | 显示全部楼层

wangjing 发表于 2014-5-4 09:22
我个人认为是这样的:您的题目是洁净ICU和普通ICU的区别,那么首先搞清楚着两者的区别,洁净的话是有层流设 ...
wangjing老师:我们是30万级的放几个皿






回复

使用道具 举报

0

主题

145

帖子

63

积分

注册会员

Rank: 2

积分
63
发表于 2014-5-4 08:46:18 | 显示全部楼层


你好!30万级也属于洁净手术部,那么就要按照GB50333的要求进行监测。30万级的话,分两种情况,第一种,面积大于30平方米,最少测点数是4个,第二种情况,面积小于等于30平方米,最少测点数是2个,这两种情况布点时都要避开送风口正下方。你看你自己的情况决定吧!不知道能不能解决您的问题。






回复

使用道具 举报

0

主题

145

帖子

63

积分

注册会员

Rank: 2

积分
63
发表于 2014-5-4 08:46:19 | 显示全部楼层

高山大海 发表于 2014-6-2 15:47
