楼主: dearhang

向各位老师请教:紫外线灯管监测方法和使用记录。

[复制链接]

0

主题

331

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2013-1-31 08:26:10 | 显示全部楼层


我们也是每年监测二次,由各科负责监测。各些都属于消毒设备,是否有医院由设备科来监测强度?






回复

使用道具 举报

0

主题

606

帖子

530

积分

高级会员

Rank: 4

积分
530
发表于 2013-1-31 08:26:11 | 显示全部楼层


我们是每年监测两次,由我们院感科用紫外线监测仪监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

334

帖子

276

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
276
发表于 2013-1-31 08:26:12 | 显示全部楼层


我们是按照消毒规范执行,每半年灯管监测一次,遇见新灯管更换或者到1000小时监测,这是规范上的,不知道以上老师的依据来源于哪?






回复

使用道具 举报

0

主题

850

帖子

843

积分

高级会员

Rank: 4

积分
843
发表于 2013-1-31 08:26:13 | 显示全部楼层


谢谢各位老师指教!明白。






回复

使用道具 举报

0

主题

180

帖子

781

积分

高级会员

Rank: 4

积分
781
发表于 2013-1-31 08:26:14 | 显示全部楼层


我们用紫外线强度监测卡,由院感科监测,一年两次。






回复

使用道具 举报

0

主题

1586

帖子

414

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
414
发表于 2013-1-31 08:26:15 | 显示全部楼层


科室做日常消毒时间的累计登记,院感科每年两次做强度监测,然后在科室日常紫外线消毒登记本上盖章,在灯管上贴上标识,标识内容有监测强度、时间、监测者姓名。院感科将监测指示卡粘贴保存并将监测结果登记。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1

收起
理由





舟舟
+ 1
经验




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

426

帖子

214

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
214
发表于 2013-1-31 08:26:16 | 显示全部楼层

闲书 发表于 2013-1-31 08:36
                               
登录/注册后可看大图

建立一个登记本,项目有哪个房间、紫外线灯管的编号、消毒时间(几点开始-几点结束),灯管使用时间每日累计 ...
很棒很棒的建议。                                                   






回复

使用道具 举报

0

主题

301

帖子

209

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
209
发表于 2013-1-31 08:26:17 | 显示全部楼层


我们也是一年监测两次,监测卡粘贴意义不大,因为时间长了,颜色要退色的,我们只记录结果,不保存监测指示卡。






回复

使用道具 举报

0

主题

159

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2013-1-31 08:26:18 | 显示全部楼层


我们医院也是每年监测两次,用紫外线辐照计监测紫外线照射强度,紫外线辐照计每年需要检测一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

1320

帖子

117

积分

注册会员

Rank: 2

积分
117
发表于 2013-1-31 08:26:19 | 显示全部楼层

一心一意 发表于 2013-1-31 08:42
                               
登录/注册后可看大图

楼上老师你们在紫外线灯管上挂上小牌,记录灯管编号、检测时间、检测到的强度。小牌是自制的吗?
对的,小牌是自制的,以前手术室要来的手套纸盒,剪成小方块,然后贴上打印好的小表格(灯管编号、检测时间、检测到的强度),纸牌顶部穿上线就可以挂了,一目了然,蛮好的