回复 10# scgyygy

      呵呵,这位同行问的好。对医院用的空气净化设备的过滤器的维护、保养、更换的工作,这要看各医院的具体安排了。如果初始购买时是医院的设备科牵头的话,那就可以由设备科和空气净化设备的厂家联系,由厂家对其按期进行设备的维护、保养、更换;如果医院内的护理部有空气净化设备厂家的联系方式时,也可以由护理部主作任或者护士长对其设备厂家进行督促维护、保养、更换。最重要的一点是,比较正规的厂家都会有定期的维护保养制度的,他们自个就会定期的对医院进行维护,不需要医院来费心操作这块工作。
    希望这个解释能对你有所帮助。






回复

使用道具 举报

uidou0415 该用户已被删除
发表于 2010-9-26 13:22:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

194

帖子

743

积分

高级会员

Rank: 4

积分
743
发表于 2010-9-26 13:22:12 | 显示全部楼层

回复 3# 腊梅

谢谢腊梅老师,资料学习啦!






回复

使用道具 举报

0

主题

359

帖子

702

积分

高级会员

Rank: 4

积分
702
发表于 2010-9-26 13:22:13 | 显示全部楼层


谢谢腊梅元老,内容学习啦!






回复

使用道具 举报

0

主题

3026

帖子

419

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
419
发表于 2010-9-26 13:22:14 | 显示全部楼层


看了楼上各位老师的回答,似乎不太一致哦;没看到在那个规范里面有明确规定,个人以为风沙大的地区,初中高更换时间一个月、三个月、半年一次可能更合理一些,只是执行起来恐怕有困难,那些厂家难请的很,我们8月份换过高效过滤网,太监不急皇帝急——望穿秋水等工人






回复

使用道具 举报

0

主题

214

帖子

114

积分

注册会员

Rank: 2

积分
114
发表于 2010-9-26 13:22:15 | 显示全部楼层


很好的资料,谢谢老师!






回复

使用道具 举报

0

主题

26

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2010-9-26 13:22:16 | 显示全部楼层


各位老师:这句话的出处在哪里,要写报告,要写出处是哪里,找了很多地方没找到。“初效过滤器一般3个月更换一次,中效过滤器6个月更换一次,高效过滤器一年更换一次。”






回复

使用道具 举报

0

主题

26

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2010-9-26 13:22:17 | 显示全部楼层


在湘雅医院的网站上查到是样的:表3  过滤器更换周期

类   别
检 查 内 容
更 换 周 期

新风入口过滤网 网眼是否一半以上已堵 1周清扫1次,多风沙地区周期更短

粗低效过滤器 阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于2×设计或运行初阻力 3-6个月,超过标准随时更换
中效过滤器 阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力 6-12个月,超过标准随时更换
亚高效过滤器 阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3倍) 1年以上,超过标准随时更换
高效过滤器 阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力 3年以上,超过标准随时更换







回复

使用道具 举报

0

主题

1031

帖子

639

积分

高级会员

Rank: 4

积分
639
发表于 2010-9-26 13:22:18 | 显示全部楼层


规定是规定,实际操作,核算成本很多做不到。






回复

使用道具 举报

0

主题

1031

帖子

639

积分

高级会员

Rank: 4

积分
639
发表于 2010-9-26 13:22:19 | 显示全部楼层

jully7610 发表于 2012-3-8 10:52
                               
登录/注册后可看大图

在湘雅医院的网站上查到是样的:表3  过滤器更换周期

类   别
阻力超过额定初阻力,再解释下,让大家都明白些。