发表于 2015-3-11 10:13:11
|
显示全部楼层
本帖最后由 胡杨 于 2015-3-30 11:37 编辑
1、为防止经空气、飞沫传播病原体的传播导致交叉感染,病房是需要通风的。
2、为预防特殊感染,病房一般需要6 个以上 ACH比较理想。也就是每小时换气次数为6次。或者通风率达到60L/S/病人即可。普通感染可能通风需求量要小一些。
3、自然通风的空气流动的动力源于自然力的气压,如果能够达到预期的ACH值,就可以使用自然通风,否则需要考虑使用机械通风或混合通风模式。
4、对流是提供最大自然通风ACH值的最佳形式。同时门窗面积和开合度,不同季节和层高也直接影响空气流动的ACH值大小。比如门窗相对位置和家具摆设位置等导致的半对流和不对流,都直接影响ACH值大小。
5、目前一般病房楼建设都会安装中央空调系统,如果按季节开停机使用,也就是机械通风与自然通风的混合模式提供病房的通风保障。详情你可以向你的医院基建科咨询。
6、根据稀释理论,通风量大小还与住院病人的感染种类和感染因子的排放量有关。
7、因此综上,这是个综合评估的事情,而不是单纯的对流不对流的问题,给一个表格感觉一下参考。
表4.1 提供了一个换气次数和通风率的评估
例如:风速1 m/s,病房大小为 7 m (长) × 6 m (宽) × 3 m (高);窗户5 × 2 m2 ,门 1 × 2 m2(最小打开量)时:
打开状况 换气次数 (ACH) 通风率 (l/s)
100%开窗 + 开门 37 1300
50%开窗 + 开门 28 975
100%开窗 + 关门 4.2 150