楼主: dearhang

关于紫外线灯管强度监测问题

[复制链接]

0

主题

813

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2011-6-20 23:01:10 | 显示全部楼层


对,不以使用时间小时数为依据,而是依监测到的辐照度数为依据,是正确的、值的推广的做法;不过这样的话,各院的检测机构工作任务就加大了,毕竟紫外线灯的检测是需要专门的检测工具的。不过,这也算是没有办法中的较好的办法吧。希望我们国内的检测专家们,能挖掘出更好的检测方法供我们院感人士使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2011-6-20 23:01:11 | 显示全部楼层

回复 1# 原来如此
测试纸监测没有必要每天监测吧,我们是要求科室3个月测试一次,感染办半年用强渡监测仪监测一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

213

帖子

279

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
279
发表于 2011-6-20 23:01:12 | 显示全部楼层


我院是试纸监测法,每半年一次,试纸也是按检查要求保留的。更换灯管时及时监测。至于使用寿命吗?普通灯管仍为1000个小时,5000个小时的紫外线灯管好像光源不一样。






回复

使用道具 举报

0

主题

834

帖子

872

积分

高级会员

Rank: 4

积分
872
发表于 2011-6-20 23:01:13 | 显示全部楼层


每天监测?未免也太浪费人力、物力了,每必要呀!某专家曾讲过:紫外线强度检测工作,可以交给经过培训的工人完成。既然这样,为什么非要院感科的人员去完成了?临床科室院感专职人员也可以自行完成呀!只是检测结果必须当时判定并记录,院感科再做全院统计。其实,紫外线灯管的使用关键在于环境卫生的消毒处理、紫外线灯管表面的清洁等各项工作落到实处。。。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

721

帖子

315

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
315
发表于 2011-6-20 23:01:14 | 显示全部楼层


也很想搞清楚到底是个什么概念!希望那些规范,说的更清楚更具体一些比较好






回复

使用道具 举报

0

主题

947

帖子

608

积分

高级会员

Rank: 4

积分
608
发表于 2011-6-20 23:01:15 | 显示全部楼层

回复 2# 开心天使123


    没必要每天监测吧,我们一年一次,定量没做。






回复

使用道具 举报

0

主题

312

帖子

629

积分

高级会员

Rank: 4

积分
629
发表于 2011-6-20 23:01:16 | 显示全部楼层


我院是每半年由院感科进行一次强度监测(监测仪),在监测中也曾发现有新灯管强度不够现象,连续更换了几支监测结果还是一样不合格,后来想是否灯架的问题,即予更换灯架,之后监测的结果全部合格。






回复

使用道具 举报

0

主题

813

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2011-6-20 23:01:17 | 显示全部楼层

回复 18# lifen2011

不知道“linfen“老师是用什么仪器对紫外线杀菌灯进行辐照度检测的,如果是用法定的检测仪器检测的话,是不会牵扯到灯架的问题的。再就是合格就是合格,不合格就是不合格,与附属物没有任何关系。






回复

使用道具 举报

0

主题

255

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2011-6-20 23:01:18 | 显示全部楼层

回复 1# 原来如此
紫外线灯管不需要每天监测强度,我院每3-6个月科室院感质控员监测一次(监测仪),新换灯管及时监测。但有一个问题很困惑,新灯管强度不到100,只有80几,这种灯管不合格,能用吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

956

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2011-6-20 23:01:19 | 显示全部楼层

回复 20# zhupeizhen


  新灯管强度不到100,只有80几,这种灯管不合格,能用吗?  呵呵困惑的何止是你,这也是整个社会的困惑吧,是源头的质量问题。






回复

使用道具 举报