楼主: dearhang

供应室的医院感染管理

[复制链接]

0

主题

698

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2007-7-28 00:21:20 | 显示全部楼层


关于通风的问题:供应室的去污区使用自然通风应该是能够达到医院感染控制要求的.清洁区最重要的是温度和湿度的控制.湿度低于60%,温度可适当控制在25度左右的范围,这种环境就可达到不利于微生物生长。这些条件可能要请教微生物的专家们指点。
    另外,"去污区:用于手工清洗的双清洗槽,管道清洗机;"这段话,我不太明白是指什么,双清洗槽是指两个清洗槽吗?管道清洗机我好像没有听过这种机器。






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2007-7-28 00:21:21 | 显示全部楼层
[h1]回复 #24 韩克军 的帖子[/h1]


您说的“管道清洗机”是不是指“自动清洗机内配置的管道专用清洗架”?






回复

使用道具 举报

0

主题

172

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2007-7-28 00:21:22 | 显示全部楼层


谢谢风铃老师及时指点.我院正改建供应室,有些问题确实不太清楚.非常感谢!!






回复

使用道具 举报

0

主题

58

帖子

628

积分

高级会员

Rank: 4

积分
628
发表于 2007-7-28 00:21:23 | 显示全部楼层


谢谢风铃老师,对我们制定中心消毒供应室感染控制制度帮助很大!






回复

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

871

积分

高级会员

Rank: 4

积分
871
发表于 2007-7-28 00:21:24 | 显示全部楼层


非常有用的知识,有许多工作中经常会遇到的问题






回复

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

871

积分

高级会员

Rank: 4

积分
871
发表于 2007-7-28 00:21:25 | 显示全部楼层


谢谢风铃版主讲实话,我非常佩服您的敬业精神。






回复

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

118

积分

注册会员

Rank: 2

积分
118
发表于 2007-7-28 00:21:26 | 显示全部楼层


我个人也认为院感工作是脚踏实地的,在偏远地方或基层医院要达到《医院感染管理办法》的要求是很难的,但不能因为条件不具备就不去做,而是要结合本院实际情况,在条例、法规的指导下扎扎实实去做些能够做到的,解决些实际问题,随着工作的深入,大家会认可的,工作也会越来越好开展。






回复

使用道具 举报

0

主题

71

帖子

670

积分

高级会员

Rank: 4

积分
670
发表于 2007-7-28 00:21:27 | 显示全部楼层


为什么没有消毒灭菌失败的处理措施呢






回复

使用道具 举报

0

主题

698

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2007-7-28 00:21:28 | 显示全部楼层
[h1]回复 #32 mail 的帖子[/h1]


关于灭菌失败的追溯制度,在本版中有过详细讨论与介绍,请你慢慢找找






回复

使用道具 举报

0

主题

318

帖子

348

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
348
发表于 2007-7-28 00:21:29 | 显示全部楼层


应该把布类包装报批一下,消字号管理!多少支不重要,循证的结果最重要!国内真还没有卖120的,若果真有,可能还不如纸便宜呢:)






回复

使用道具 举报