楼主: dearhang

请会诊:压力蒸汽灭菌后包布糊了

[复制链接]

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2010-1-14 19:43:20 | 显示全部楼层

回复 20# 依依
已经跟科长建议了,可能会采纳。






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2010-1-14 19:43:21 | 显示全部楼层


不知你们的压力表进行检测了吗?胶带纸、指示卡等检测,只要温度达到、时间够就可以达到要求;压力表出问题必须立即停用,否则压力异常无法显示回出现较大的安全事故---爆锅的危险-。-






回复

使用道具 举报

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2010-1-14 19:43:22 | 显示全部楼层

回复 22# 小点点
本月压力表刚好该年检了,已经跟负责的部门提出了。






回复

使用道具 举报

0

主题

517

帖子

52

积分

注册会员

Rank: 2

积分
52
发表于 2010-1-14 19:43:23 | 显示全部楼层


应该是蒸汽的问题,由于水质原因导致蒸汽质量不达标!






回复

使用道具 举报

0

主题

631

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2010-1-14 19:43:24 | 显示全部楼层


本帖最后由 欢乐天空 于 2010-1-17 23:05 编辑

個人建議查找"蒸氣品質",應該是蒸氣超高熱,也就是蒸氣過乾,水器不足造成。
自來水管日久因為水垢問題會有堵塞。進而進水不足,造成超高熱。建議使用"多點溫度計"放入測試下鍋內溫度情況。

BD,包內卡(一類),包外卡(五類),生物監測等,基本都是接受"熱能"來驗證結果,超高熱剛好可以提供"熱能"自然會通過。但濕包則無論指示物如何結果,都屬於滅菌失敗啊。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +10

收起
理由





布衣
+ 10
有道理!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

376

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2010-1-14 19:43:25 | 显示全部楼层


我认为应该是灭菌器出现问题,蒸汽量引起不足






回复

使用道具 举报

0

主题

966

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2010-1-14 19:43:26 | 显示全部楼层


1、包布去浆不彻底是最大的可能,调查一下这批包布是否新购置?
2、包内外指示卡合格说明温度、压力均不低于标准,糊包说明温度达到织物焦化点,综合看来,应该是温度高于预设值了。理论上看灭菌应该不会出问题,但是可能对器械造成损伤。举个例子,70度30分钟和100度30分钟比起来肯定后者消毒效果高于前者,但是后者对被消毒物品的影响要大。
3、检查高压锅温度测量、压力测量等传导系统或者主控板。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +10

收起
理由





布衣
+ 10
有道理!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2010-1-14 19:43:27 | 显示全部楼层


包焦的最大的可能是蒸汽超高热引起,蒸汽水分过少,蒸汽分布不均匀,所以有的包焦,有的包不焦。蒸汽水分少得近乎于干热时,包布肯定要烤焦的;另外按上面所说,灭菌锅也有问题,应该立即检修。






回复

使用道具 举报

0

主题

1396

帖子

198

积分

注册会员

Rank: 2

积分
198
发表于 2010-1-14 19:43:28 | 显示全部楼层


个人认为是灭菌锅出问题的可能性最大,有湿包和焦包,说明锅内温度不均






回复

使用道具 举报

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2010-1-14 19:43:29 | 显示全部楼层


已让供应室护士长留意一下,糊包的包布是由供应室清洗的还是洗衣房清洗的?(因为我院供应室打的包,包布是自己清洁,而手术室或其他科室的包布是由洗衣房清洗。前几次拿来让我们看的糊包都是供应室的包)。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.