楼主: dearhang

供应室设计为无窗和到处都用实验室的双扉窗,合理吗?

[复制链接]

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2011-9-21 21:55:20 | 显示全部楼层


这样的工作环境,怎么能长期忍受呢?还是建议赶紧给改建一下为好。
真不明白在建造的过程中,那些监工人员和专业人员都没发现这个问题?许多时候,平面设计是非常理想化的,但不太符合实际操作,这就需要我们专业人员在整个过程中进行监管,有不合适的地方及时整改。我们供应室改建过程中,我们就进行了全过程的监管,其中就改了许多东西,所以以后运行过程中就比较方便了。




[h2]点评[/h2]




柳莹依


很好的经验哦. 

发表于 2011-9-23 13:03




回复

使用道具 举报

0

主题

526

帖子

529

积分

高级会员

Rank: 4

积分
529
发表于 2011-9-21 21:55:21 | 显示全部楼层


我在论坛上看了一个报道,说国外层流洁净部的感染率比非层流的要高,所以我建议我们供应室不要做层流的,不知道对不对。




[h2]点评[/h2]




柳莹依


国内也没有哪个规范建议或要求供应室做层流哦.至于你说的层流感染率比非层流的高我就不知道你的来源是否正确了. 

发表于 2011-9-23 13:05




回复

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2011-9-21 21:55:22 | 显示全部楼层


本帖最后由 ZANYYALE 于 2011-9-28 00:51 编辑

现在风气是--开始重视感控和供应室了,但是由于是初级阶段,所以各种说法、百家争鸣呀。现在普遍是形而上学,根据标准死板硬套,将一些不重要的细节上升到极致,没有人关心大方向,不根据实际情况,其实国外也是很灵活的。






回复

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2011-9-21 21:55:23 | 显示全部楼层


炉师傅专业的,其他马甲们也请专业一点,关心行业发展,不要光推销。






回复

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

591

积分

高级会员

Rank: 4

积分
591
发表于 2011-9-21 21:55:24 | 显示全部楼层


看了老师们的帖子,感触颇多。因为我们医院供应室的现状和老师提到的那家有很多相同之处,不实用的双扉传递窗、密不透风的窗户、、、改造时使用单位把要求和标准定的很详细,但人家具体施工的时候就会走样,不知道是水平问题还是其他。。。。。。这就是梦想和现实的差距!








回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2011-9-21 21:55:25 | 显示全部楼层


不知道是人的行为规范重要些还是那个窗子是否双扉重要些?






回复

使用道具 举报

0

主题

47

帖子

77

积分

注册会员

Rank: 2

积分
77
发表于 2011-9-21 21:55:26 | 显示全部楼层


供应室设计,需要多方协作完成,从基建、施工到供应室,难道就没有人看出一些不合理的地方吗?就不会提意见和建议吗?这才是要让我们深思的问题!非常赞同炉师傅的观点!






回复

使用道具 举报

0

主题

93

帖子

114

积分

注册会员

Rank: 2

积分
114
发表于 2011-9-21 21:55:27 | 显示全部楼层


柳老师:
     看了你们的讨论,深受启发,我们医院也正设计新供应室,当时我提出,按照新规范要求,包装间不必用层流,当时设计师还有点生气,现在看来更坚定了我的信心。我们的新供应室在三楼,要达到要求的换气次数,包装间,及去污区用什么办法能实现换气次数?当然无菌包存放间做10万级的层流,因为要与手术室存放间相通。






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2011-9-21 21:55:28 | 显示全部楼层


本帖最后由 柳莹依 于 2011-12-23 19:34 编辑
rmf111 发表于 2011-12-23 14:27
                               
登录/注册后可看大图

柳老师:
     看了你们的讨论,深受启发,我们医院也正设计新供应室,当时我提出,按照新规范要求,包装间 ...

供应室的重点是在包装区而不是无菌物品存放区.不知你院的情况怎样,所以不好说.是不是供应室的无菌物品存放区和手术室是共用?那么其他科室的物品怎么发出?
要达到换气次数并不是什么难事,通风系统就能解决,这是工程师的事而不是我们院感人要想的事.







回复

使用道具 举报

0

主题

93

帖子

114

积分

注册会员

Rank: 2

积分
114
发表于 2011-9-21 21:55:29 | 显示全部楼层

柳莹依 发表于 2011-12-23 19:33
                               
登录/注册后可看大图

供应室的重点是在包装区而不是无菌物品存放区.不知你院的情况怎样,所以不好说.是不是供应室的无菌物品存 ...
谢谢柳老师的回复,我们新供应室无菌物品存放间拟定安装专用提升机,与手术室无菌物品存放间相通(手术室在四楼),手术室使用后器械通过另一升降机与污区相通。其他科室的物器发放另开发放窗口。。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册