楼主: dearhang

我省供应室审图研讨会的问题之一:干燥设备放哪区?

[复制链接]

0

主题

87

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2010-3-24 23:11:20 | 显示全部楼层

回复 4# 柳莹依

我也赞成,我觉得干燥柜最好是双门,而且安装在与大型器械清洗消毒机的同一堵墙上最好,一样的从去污区近,再从打包区出来,这就可以避免器械再度受污染,而且节省了时间和人员的工作量。






回复

使用道具 举报

0

主题

99

帖子

427

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
427
发表于 2010-3-24 23:11:21 | 显示全部楼层


我们医院没自动清洗机,所以干燥机就放在污染区但靠近传递窗附近,这样干燥后就可直接通过传递窗传到检查包装区了,不知符不符合要求?






回复

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

963

积分

高级会员

Rank: 4

积分
963
发表于 2010-3-24 23:11:22 | 显示全部楼层


清洗流程里面很清楚就有干燥流程,应该放在去污区。






回复

使用道具 举报

0

主题

200

帖子

86

积分

注册会员

Rank: 2

积分
86
发表于 2010-3-24 23:11:23 | 显示全部楼层


偶也赞成23#的观点:干燥柜最好是双门,器械从去污区进,再从打包区出来,操作时不逆流,避免器械再度受污染,而且节省了时间和人员的工作量。






回复

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

189

积分

注册会员

Rank: 2

积分
189
发表于 2010-3-24 23:11:24 | 显示全部楼层


非常好的学 习资料,我们正动工全面改造消毒供应中心,借鉴学习!






回复

使用道具 举报

0

主题

517

帖子

52

积分

注册会员

Rank: 2

积分
52
发表于 2010-3-24 23:11:25 | 显示全部楼层


谁不知道双门的好呀!但目前大多数医院都没有双门的,我应为应该按规范要求干燥设备放在去污区,某个专家的观点不能代表规范!






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





柳莹依
+ 10
是的,专家观点不能代表规范




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

106

积分

注册会员

Rank: 2

积分
106
发表于 2010-3-24 23:11:26 | 显示全部楼层


一些有条件的医院在包装区也有小型的干燥设备,主要是在打包时发现干燥不彻底的物品时不再返回去污区,而是在包装区再干燥。大量物品的干燥还是在去污区靠近传递窗处更合理。






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2010-3-24 23:11:27 | 显示全部楼层

回复 22# HXY5555


    如果都交代都很清楚了,国内供应室的顶级专家还用在争论干燥设备放在哪吗?哪家医院都是请供应室设备的生产供应商的专业团队进行设计的,
我省的政策:任何一家医院的供应室改建都是要经过卫生厅审批的.另外今年下半年要对全省二级及以上医院供应室进行验收检查,这个审批这个验收由什么人组成,还不是由供应室的为主再加上些院感的组成.这部分的脑不给洗洗,大家都事先将可能引起异议的"问题"提出来讨论不是更好吗?免得到时"我"认为应该这样的就应该是这样.各人理解不同做法千差万别呀。






回复

使用道具 举报

0

主题

171

帖子

623

积分

高级会员

Rank: 4

积分
623
发表于 2010-3-24 23:11:28 | 显示全部楼层


非常好的学习资料,学习{:1_677:}






回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2010-3-24 23:11:29 | 显示全部楼层

一些有条件的医院在包装区也有小型的干燥设备,主要是在打包时发现干燥不彻底的物品时不再返回去污区,而是 ...
精灵猴 发表于 2010-4-1 09:33
                               
登录/注册后可看大图


在欧洲见过在包装区设置一个复洗间的情况 对于目测到的清洗布彻底和干燥不彻底的器械进行复洗和干燥,在国内规范中未提到。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册