发表于 2015-6-5 23:18:21
|
显示全部楼层
本帖最后由 胡杨 于 2015-7-1 12:14 编辑
1、为了节能增效,部分回风再次过滤循环使用。但新风量有最小要求。比如最小新风量是每人每小时不低于60m3。大约是1000m3/h。新风量要求,50333法规有规定看看就知道。关于送风的新风和循环风构成比,如何最佳效能,这个问题我认为我们不必要搞那么清楚,那是洁净工程师的事情。
2、新风系统和洁净系统??如果非要区分,前者侧重的是机械送风整体构架,关注的是“风”,后者侧重的是空气净化整体构架,关注的是“滤”。我们不必在此纠结。
3、洁净手术部的空气质量监测,有浮游菌和沉降菌检测两种方法,法规都有采样方法和限量要求。
4、动态和静态哪种好?动态能够反映实际空气质量,静态能够反映设施环境性状。说不上,看你关注什么。能够告诉你的是,国家标准我国只采用静态法,国外仅采用动态法。静态法标准低,容易达标。动态法结果一般是静态法结果的5-20倍。据我了解,目前,洁净手术部动态检测空气质量的只有北京地区一个地方法规有描述。
5、动态法采样是在有人实际工作的环境下采样啊?但结果合格否我国没有标准可以参考啊。
|
|