|
发表于 2017-10-12 11:46:20
|
显示全部楼层
如题,近日,一所个体医院需要建三间普通手术室,问我有哪些具体要求,我整理归纳了如下要求,大家帮我看看有无不妥和遗漏?
手术室应当具备与医院等级、功能和任务相适应的场所、设施、仪器设备、药品、手术器械、相关医疗用品和技术力量,保障手术工作安全、及时、有效地开展。手术室的建筑布局应当遵循医院感染预防与控制的原则,做到布局合理、分区明确(限制区、半限制区、非限制区)、各区划分明确,标识清楚,符合功能流程合理和洁污区域分开的基本原则。非限制区:患者准备、医护办公、汚物处理等。半限制区:麻醉准备、清洁用品存放、通向限制取得走廊等;此区域应穿手术室专用服装、戴帽子、穿专用鞋,已授权人员进入。限制区:无菌物品存放、刷手、手术间。由非限制区运送到限制区的物品、设备应清洁消毒、拆除外包装。手术室应设有工作人员出入通道、患者出入通道,物流做到洁污分开,流向合理。手术间内应配备常规用药,基本设施、仪器、设备、器械等物品配备齐全,功能完好并处于备用状态。手术间内部设施、温控、湿控要求应当符合环境卫生学管理和医院感染控制的基本要求。(温度20-25℃,相对湿度为:40-60%)空调系统新风量和运行参数应符合国家卫生标准和要求。应必须选择适当的过滤网加以过滤。送风口在天花板,出风口接近地面。新风采风口的设置应保证所吸入的空气为室外新鲜空气,空调应保持正压,保持每小时至少15次空气交换;新风采气口应远离建筑物排风口和开放式冷却水塔。严禁间接从空调通风的机房、建筑物楼道及天棚吊顶内吸取新风。过滤网、表冷器、加热(湿)器)、冷凝水盘应每年进行一次全面检查、清洗或更换。空气消毒设备每半年检测一次;空调系统冷却塔应保持清洁,每6个月清洗一次。每天本科室人员对温度、湿度、墙面、地面、设备进行监测、记录、清洁;每周对回风口进行清洁。有专用污物暂存点。室内装修和防护宜符合下列要求:1 手术室应自成一区,地面、墙面、顶棚,应便于清洁和冲洗,其阴阳角宜做成圆角。 2 手术室室内装修应满足易清洁、耐腐蚀的要求。3 入口处应设医护人员卫生通过,且换鞋处应采取防止洁污交叉的措施。4 门应采用弹簧门或自动启闭门。5 手术室用房设置应符合要求(手术室、刷手、换鞋、男女更衣、卫生间、无菌物品存放、清洗、消毒、污物和库房等用房)。 6 小型手术间面积:4.80x4.20(平面尺寸m) 中型手术间面积:5.40x4.80(平面尺寸m) 7 刷手间可设于清洁区走廊内。刷手间不应设门。 8 推床通过的手术室门,净宽不宜小于1.40m,且宜设置自动启闭装置。 9 手术台长向宜沿手术室长轴布置,台面中心点宜与手术室地面中心点相对应。头部不宜置于手术室门一侧。10 净高宜为2.7m-~3.00m。 11 应采取防静电措施。12 不应有明露管线。 13 吊顶及吊挂件应采取固定措施,吊顶上不应开设人孔。14 手术室内不应设地漏。15 普通手术室为二类环境:空气平均菌落数≤4.0(15min)cfu/皿;物体表面平均菌落数≤ 5.0cfu/cm2 医务人员手外科手消毒后医务人员手表面的菌落总数应≤ 5cfu/cm2。
上一篇:手术室消毒灭菌下一篇:日间手术室的建设要求
|
|