楼主: dearhang

新建供应室设计图,请帮忙看看

[复制链接]

0

主题

94

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2009-11-6 12:15:20 | 显示全部楼层


本帖最后由 msabing 于 2009-11-6 22:54 编辑






登录/注册后可看大图





供应室1106.jpg (172.1 KB, 下载次数: 112)

下载附件

 保存到相册



2009-11-6 12:15 上传








登录/注册后可看大图





供应室1106A.jpg (168.57 KB, 下载次数: 34)

下载附件

 保存到相册



2009-11-6 12:15 上传


问题1.无菌存放间需要设置洁具吗?
    2.去污区和清洁区卫生间不要行吗?(离外面的卫生间近)
    3.那种可传递式消毒柜机安装有何要求
    4.清洗消毒器是不是带有传递窗口
    5.去污区,洁具可否放在清洗剂存放间
    6.右下角库房和水处理间是不是让出采光通风道更好些
    7.去污区回收处或清洁区接收处是否可以开一道门备急用或是可以出去开最外面的总门
    8.一次性物品间从清洁区入,是否合理
    9.这样的供应格局至少配备多少员工,才能正常运转
    10.各垃圾如何转运,总不能从人员入口处出去吧
        我们是二甲医院,新址搬迁,现刚刚封顶要开始内部隔墙装修了)本人并非专业,在网上查了各种资料,辛苦几天才弄出这两张图,倾向于第一张图,它有利于高压灭菌间的排烟,流程基本合理。
    想了一个办法解决无菌物品发放大厅走向问题,这样就只是在电梯门口和污物车是同一通道 了,尽量不坐同一个电梯






登录/注册后可看大图





供应室1106C.jpg (178.25 KB, 下载次数: 30)

下载附件

 保存到相册



2009-11-6 22:54 上传






上一篇:隔离ICU的位置?下一篇:最新《医院隔离技术规范》中三区的定义为何限定于呼吸道疾病?





[h2]评分[/h2]





参与人数 2 +12
金币 +6

收起
理由





xxxxxx666666

+ 6
很好的话题,看看我的回复。




缭绕
+ 12

谢谢分享,明天打印出来再说。




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

351

帖子

125

积分

注册会员

Rank: 2

积分
125
发表于 2009-11-6 12:15:21 | 显示全部楼层


污物回收和清洁物品发放为一个通道不合适;
物品存放区和发放大厅是否用传递窗合适;
本人的意思,不一定对。






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2009-11-6 12:15:22 | 显示全部楼层


回楼上“污物回收和清洁物品发放为一个通道不合适”这个问题恐怕无法解决,它们共一个总通道过来再分流,清洁无菌物品是要装车的,去污物品也是装车的,我想这个流程的实际影响应该不大,否则另开辟通道就要到楼外面去了,在外面绕一圈还是要回到电梯间运送,那等于骗自己,坏就坏在没有两个电梯,所以这个验收要扣分的话也没办法。至于物品存放区和发放大厅是用传递窗的,而且用双开互锁式的,可避免空气污染。谢谢指点!






回复

使用道具 举报

0

主题

675

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2009-11-6 12:15:23 | 显示全部楼层


建议还是另开辟通道就要到楼外面去为宜,要注意气流的交通问题;虽然在外面绕一圈还是要回到电梯间运送,但运污物和清洁物品的电梯应分开,若只有一部电梯也应处置后再使用。另外,为什么敷料打包未分开?






回复

使用道具 举报

0

主题

675

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2009-11-6 12:15:24 | 显示全部楼层


还有未找见检查包装区的洁具间,难道与无菌物品存放区共用?






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2009-11-6 12:15:25 | 显示全部楼层


那个杂物间做洁具间没什么问题吧!






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2009-11-6 12:15:26 | 显示全部楼层


版主呢,请抽点空评论一下,期待中.......






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2009-11-6 12:15:27 | 显示全部楼层


图中一个方块是1*1米,比如说无菌存放区6*8=48平方米






回复

使用道具 举报

0

主题

966

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2009-11-6 12:15:28 | 显示全部楼层


1、无菌发放与回收在一起,建议将无菌发放改到右边那个楼梯那儿。
2、灭菌器是单开门的吧?建议考虑将来换成双开门的时候的布局如何改动
3、一次性物品库可以也挪到右边。
4、在右边那个楼梯旁做一个小厅,无菌发放、一次物品发放、工作人员生活区进入通道都可以设在这里,左边那个大厅只作为污物回收用,可以改小一些。
5、那个挂号收费是什么意思?






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2009-11-6 12:15:29 | 显示全部楼层


本帖最后由 msabing 于 2009-11-17 10:43 编辑

挂号收费是面对大厅的,而我们的物品最终也要经过大厅边上的电梯,所以我不是没想过把无菌发放和一次性物品库放到右边楼梯旁,无论怎么走,最后都得回到电梯运送,我们只有一处电梯,院长连在楼梯休息平台下开一条道无菌发放专用都不肯,说意义不大,最后还是在电梯共一条道了,看来只有分时段了运送物品了






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册