楼主: dearhang

如果发现新建洁净手术室的清洁廊没有洁净级别,怎么办?

[复制链接]

0

主题

1031

帖子

639

积分

高级会员

Rank: 4

积分
639
发表于 2011-4-29 21:42:20 | 显示全部楼层

回复 1# lllan086

有要求,洁净走廊的级别是十万级。洁净区对与其相通的非洁净区应保持不小于10Pa 的正压[GB50333-2002]
遇到这个情况,我想应该是院感人士出手的时候,向管理部门通报这一情况!






回复

使用道具 举报

0

主题

839

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2011-4-29 21:42:21 | 显示全部楼层

回复 19# 桂花香

是审核供应室的






回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2011-4-29 21:42:22 | 显示全部楼层

回复 20# 桂花香


    桂花香老师,您可以看一下6楼的草图,我的整体感觉就是负压手术间的出口开在洁净走廊,但是入口是独立的,不影响整个手术部感染控制。只要感染手术间所有器械物品都从入口进,入口处,洁净和污染明确标识以后,密闭运输就可以。因为只是草图,所以,很多地方看得不是很清楚。呵呵~但我想,真的不必拆改整个手术间,或者手术部,那样浪费的不仅仅是时间和金钱。
PS:大概是一个供应室的所谓的专家,觉得这样的单通道会污染了洁净的供应无菌物品,所以,供应室审批也不合格,貌似是这个问题。。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

1394

帖子

473

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
473
发表于 2011-4-29 21:42:23 | 显示全部楼层

回复 23# majiarui

这样的设置我认为对供应室的物品运送没有影响,我考虑的是如果一个结核痰菌阳性的病人从整个净化区域进入负压手术室,对手术部的影响问题。






回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2011-4-29 21:42:24 | 显示全部楼层

回复 24# 桂花香


    再次仔细看了看草图,还是没怎么看明白。但是即使是结核或者气性坏疽的患者(特殊感染)需要手术,即使的需要经过洁净走廊进入负压手术间,第一,患者本身的短暂通过是不会对手术部整个空气质量有影响,理由同手术部可以使用干手机干手,不会影响整个手术部空气质量;第二,如果还是不放心,比较简单的方式,就是这样的手术安排在择期手术的每日最后进行,手术开始前,关闭洁净走廊的空气净化系统,手术间开启负压。手术结束后,对手术间进行彻底物表、空气消毒,连续三次监测阴性,方可重新启用手术间,这是对洁净手术部感染手术间的基本管理方法。只是楼主医院的走廊设计不合理,不必彻底改动。手术部的管理是三间的管理:时间、空间、人物品之间,那么如果空间本身有缺陷,就发挥我们的聪明才干,做好时间、人物品间的合理安排,不是很好么?呵呵~
ps:这个草图实在是很难明确一些问题!期待图纸~






回复

使用道具 举报

0

主题

839

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2011-4-29 21:42:25 | 显示全部楼层

回复 25# majiarui
非常感谢,明天老大还要看我今天修改的图子,然后我再传上你看,因为优盘在老大那了,我已经拿到电子版图子






回复

使用道具 举报

0

主题

839

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2011-4-29 21:42:26 | 显示全部楼层

回复 25# majiarui
专家提出的是:负压手术出口的外廊经过供应室器械进入手术室的通道,有交叉,所以要我们关掉负压手术室。






回复

使用道具 举报

0

主题

839

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2011-4-29 21:42:27 | 显示全部楼层

回复 25# majiarui

专家提出的是:负压手术污物出口的外廊与供应室器械进入手术室的通道有交叉,所以要我们关掉负压手术室。






回复

使用道具 举报

0

主题

839

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2011-4-29 21:42:28 | 显示全部楼层


感谢桂花香、majiarui老师,图子我会尽快上传。我已经按照你们的意见做了修改,也建议老大不关闭负压手术室了,老大也接受了,关键是怎么说服供应室的专家审核图子时,接受我们的意见了。






回复

使用道具 举报

0

主题

839

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2011-4-29 21:42:29 | 显示全部楼层







图纸.doc

(1001 KB, 下载次数: 27)



2011-5-3 11:37 上传
点击文件名下载附件


回复 25# majiarui







回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册