发表于 2007-5-25 16:55:23
|
显示全部楼层
我也提几点看法供大家讨论:
四区的平面布局流程设计很清晰,各区的衔接很好,但有几点建议请各位指教:
1.各区布局面积比例本人认为应该做些调整,增加实用功能的面积,减少辅助功能面积。
1)一次性无菌物品仓库占近百平方,太大。供应室不宜这么多的库存物品。
2)增加人员出入缓冲间的面积。去污区缓冲间设洗手池、污衣工作服、清洁工作服、更鞋及垃圾处理等设施,故可增加面积。包装区的缓冲间上班出入的人员最多,仅仅4平方显然很拥挤。
3)去污区接收区、无菌物品发放区的面积可适当减少,去污区的洗车间与回收车有条件最好分开放置,利于车保持干燥。对下送清洁车我认为做到彻底清洁即可,不需要设专门的洗车间。
2.在包装区最好能做到实际屏障相隔,因为我走了很多的供应室,在包装的环境存在的问题太多了,可以参考英国对包装区的要求,加强非工作人员出入包装区。该设计图中,包装区直接对外的通道较多,如清洁物品从敷料间、一次无菌物品仓库都可直入包装间,建议改为传递窗的形式较好。做到人流物流的控制。
3.手术室的器械是否集中处置,不应一刀切,如果手术量很大,可以在手术室设合格的消毒供应室,这样更有利于医院感染控制和器械的及时清洗和处理,关键在于手术器械的量值不值得这个投入。在大的综合医院,原来没有良好的建筑条件,独立设立供应室也是非常好的方法,其工作质量要达到消毒供应室的标准。
[h2]评分[/h2]
参与人数 3 +30
收起
理由
琪纹
+ 10
真的非常好!感染控制与实际工作紧密结 ...