楼主: dearhang

传递窗紫外线灯管强度监测

[复制链接]

0

主题

1217

帖子

849

积分

高级会员

Rank: 4

积分
849
发表于 2014-4-13 21:48:20 | 显示全部楼层


本帖最后由 落花生 于 2014-4-13 23:01 编辑

传递窗紫外线灯管强度监测








传递窗紫外线消毒.doc



2014-4-13 21:48 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



22 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 金币 -2 金











紫外线, 传递窗


上一篇:请各位老师帮我看看,我院ICU这样的感染率是否正常下一篇:关于环境卫生学监测





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





落花生
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1517

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2014-4-13 21:48:21 | 显示全部楼层


传递窗紫外线灯管辐照度测量"普通型或低臭氧型直管紫外灯,新灯管的辐照度值应为:功率10W,≥65 uW/cm2 ;功率15W,≥145 uW/cm2 。使用中的灯管其辐照度值:功率10W,≥45 uW/cm2 ;功率15W,≥100 uW/cm2 ,低于此值者应予以更换"。请问楼主这个数据来自和文件或规范?






回复

使用道具 举报

0

主题

1710

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2014-4-13 21:48:22 | 显示全部楼层


不知楼主说的传递窗是否是消毒供应中心的传递窗? 传递窗一定要有紫外线照射吗? 个人认为一般做好物表清洁消毒就可了.






回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2014-4-13 21:48:23 | 显示全部楼层

xiesq999 发表于 2014-4-13 23:08
不知楼主说的传递窗是否是消毒供应中心的传递窗? 传递窗一定要有紫外线照射吗? 个人认为一般做好物表清洁消 ...
我们传递窗是要求做好物表清洁,未要求一定要紫外线照射的。






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2014-4-13 21:48:24 | 显示全部楼层


我们医院没按紫外线灯管,传递窗物表只要保持清洁做好消毒就可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1482

帖子

474

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
474
发表于 2014-4-13 21:48:25 | 显示全部楼层


帮楼主贴出来供大家阅读:传递窗紫外线消毒:灯管的辐照强度测定:开启紫外灯5min后,用中心波长为253.7nm的紫外线强度测定仪
    在灯管下方垂直中心操作面处测量其辐照度值(uW/cm2)。普通型或低臭氧型直管紫外灯,新灯管的辐照度值应为:功率10W,≥65 uW/cm2 ;功率15W,≥145 uW/cm2 。使用中的灯管其辐照度值:功率10W,≥45 uW/cm2 ;功率15W,≥100 uW/cm2 ,低于此值者应予以更换。
   紫外强度分布:开启紫外灯5min后,在传递窗底部测量中央及四角5个位置的紫外线强度(uW/cm2),确定紫外线强度最弱位置。以紫外线强度最弱位置达到所需照射剂量的。
   对使用中的紫外线灯应3~6个月用紫外线辐射照度仪作一次强度检测,发现强度不合格的灯管要及时更换。用紫外线辐射照度仪每年作一次计量标定,以保持准确性。监测时,必须按照《消毒技术规范》中的测定条件,电压220V,温度20℃以上,相对湿度小于60%,以开灯5min后的稳定强度为紫外线杀菌灯的辐射强度。也可用紫外线辐射强度化学指示卡测定,将指示卡距灯管1m处照射1min,光敏涂料由白色变为紫红色,与标准色块相比,便可知灯管辐射强度。
灯管定期保洁
紫外线灯管表面的灰尘和油垢,会阻碍紫外线的穿透,使用中应注意灯管的擦拭与保洁,新灯管使用前,可先用75%酒精棉球擦拭。使用过程中一般每2周擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭,保持灯管的洁净和透明,以免影响紫外线的穿透及辐射强度。








[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +6

收起
理由





手榴弹
+ 1
+ 6
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

183

帖子

500

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
500
发表于 2014-4-13 21:48:26 | 显示全部楼层


我医院没按紫外线灯管,传递窗物表只要保持清洁做好消毒就可以了。







回复

使用道具 举报

0

主题

847

帖子

217

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
217
发表于 2014-4-13 21:48:27 | 显示全部楼层


传递窗的高度没有差别吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

55

帖子

570

积分

高级会员

Rank: 4

积分
570
发表于 2014-4-13 21:48:28 | 显示全部楼层


有安装啊,包括检验科的传递窗






回复

使用道具 举报

0

主题

981

帖子

157

积分

注册会员

Rank: 2

积分
157
发表于 2014-4-13 21:48:29 | 显示全部楼层


传递窗1米以外在哪里?垂直以下,好难做到这样监测,是不是要取下来到其他地方再测。






回复