楼主: dearhang

500cfu/m3 与4CFU/(5min.直径9cm平皿)的换算?(见8楼与12楼)

[复制链接]

0

主题

1695

帖子

1677

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1677
发表于 2012-6-11 11:11:20 | 显示全部楼层


老师的知识面真广,介绍的详细、透彻,学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

176

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
发表于 2012-6-11 11:11:21 | 显示全部楼层


收藏了好好学习,非常详细。






回复

使用道具 举报

0

主题

85

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2012-6-11 11:11:22 | 显示全部楼层


我们医院一直都是用9cm的平皿做空气采样的哦







回复

使用道具 举报

0

主题

90

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2012-6-11 11:11:23 | 显示全部楼层


学习了,很长见识,谢谢老师,我已收藏,遇到问题时可以再学习。






回复

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2012-6-11 11:11:24 | 显示全部楼层

我的理解是,在原来的报告方式(cfu/m3)中,由于可以使用任意大小直径的平皿,虽然运用上述基本计算公式理论上都是成立的,但实际暴露采样却可因采样平皿的面积大小而带来一定误差,为了避免这种因采样面积(平皿直径)造成的误差而形成某些假象,故而规定统一使用直径9cm平皿。

不认同楼主第一点意义!
GB15982-1995中A2.4采样方法明确指出使用9cm直径普通营养琼脂平板采样,而不是使用任意大小直径的平板,因此如果楼主此前监测工作中出现的因采样面积误差而形成的错误数值应当与规定本身并无关联!
不过还是对楼主提出的第二点意义表示认同,换算过程中由于保留小数点后数字的原因的确会产生细微的误差。关于换算数值的问题很久之前我们就和市疾控打过口水仗。。。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





茶韵幽香
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

521

帖子

374

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
374
发表于 2012-6-11 11:11:25 | 显示全部楼层


一直没搞明白两种方法,收藏学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1047

帖子

927

积分

高级会员

Rank: 4

积分
927
发表于 2012-6-11 11:11:26 | 显示全部楼层


谢谢学习了,一般洁净手术室的4CFU/30min/皿怎么换算呢?能给出答案吗?







回复

使用道具 举报

0

主题

324

帖子

142

积分

注册会员

Rank: 2

积分
142
发表于 2012-6-11 11:11:27 | 显示全部楼层


总算搞明白一点,谢谢老师!






回复

使用道具 举报

0

主题

216

帖子

763

积分

高级会员

Rank: 4

积分
763
发表于 2012-6-11 11:11:28 | 显示全部楼层

yhs43005249 发表于 2012-8-23 15:30
                               
登录/注册后可看大图

不认同楼主第一点意义!
GB15982-1995中A2.4采样方法明确指出使用9cm直径普通营养琼脂平板采样,而不是 ...
大家可能没看清,我这篇是转帖,由于新的规范出台后有一些相关的疑问,我在网上搜集了一些资料上传,也可解答大众的疑惑。
对于你说的第一点我个人是这么理解的,当然不知是否正确:旧版计算方式50000N/AT(A代表平板面积);新版中计算方式cfu/(皿.暴露时间),其中皿是明确要求直径9cm,所以我从公式从文字理解,新版的是规定必须9cm平板。
具体可见WS/T368-2012中的4.2.2和4.2.3都规定公式中必须直径9cm平皿






回复

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2012-6-11 11:11:29 | 显示全部楼层


谢谢老师,我已收藏,遇到问题时可以再学习。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册