发表于 2008-12-15 12:09:20 | 显示全部楼层


“医院改扩建,ICU病区重新布局。听到护理部主任与设备院长讲话,一定要安装紫外线灯管。我告诉他们:现在空气消毒强调加强通风。
护理部主任说:不装紫外线,护理质控通不过。”
现在还安装紫外线灯,真的不现在的领导是怎么想的,现在应该安装层流,或者是空气净化装置加循环风消毒机。






回复

使用道具 举报

0

主题

2346

帖子

2271

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2271
发表于 2008-12-15 12:09:21 | 显示全部楼层

回复 1# 风雨同舟

我认为ICU安装空气消毒机合适些,不安装任何消毒机,仅靠通风能行吗?ICU多收住危重病人,侵入性操作多,血液、体液等污染空气的机会也不少,空气不消毒不行吧?






回复

使用道具 举报

0

主题

343

帖子

283

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
283
发表于 2008-12-15 12:09:22 | 显示全部楼层


还是拿制度说事吧,把《重症监护病房(ICU)医院感染管理指南》拿给他们看:室外尘埃密度较高的ICU,自然通风对精密仪器防护存在隐患。动态空气消毒器,可作为替代方法,但要正确估算仪器的数量和安放位置,并进行效果评价。不建议紫外线照射或消毒剂喷洒消毒空气。






回复

使用道具 举报

0

主题

75

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2008-12-15 12:09:23 | 显示全部楼层


也不赞成安装紫外线灯,建议安装动态空气消毒机。






回复

使用道具 举报

0

主题

947

帖子

608

积分

高级会员

Rank: 4

积分
608
发表于 2008-12-15 12:09:24 | 显示全部楼层

回复 2# 一枝梅


    我们医院是你的办法,用紫外线循环风






回复

使用道具 举报

0

主题

2117

帖子

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30
发表于 2008-12-15 12:09:25 | 显示全部楼层

回复 2# 一枝梅
支持一枝梅老师的意见






回复

使用道具 举报

0

主题

2472

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2008-12-15 12:09:26 | 显示全部楼层

回复 1# 风雨同舟
我们医院也碰到这种情况,但是护理部最后还是听取了感控科的意见,没有安装紫外线灯,但是有一条,护理质控检查如果因为紫外线灯而引发争议,由感控科负责解释和承担责任。






回复

使用道具 举报

0

主题

1261

帖子

366

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
366
发表于 2008-12-15 12:09:27 | 显示全部楼层


不应该安装紫外灯管,而应安装空气消毒机。






回复

使用道具 举报

0

主题

59

帖子

743

积分

高级会员

Rank: 4

积分
743
发表于 2008-12-15 12:09:28 | 显示全部楼层


ICU不进行空气消毒不行,完全自然通风也不太可能。还是空气消毒机适合,紫外线灯管照射不太合适吧,有人的情况下,操作不便。






回复

使用道具 举报

0

主题

46

帖子

649

积分

高级会员

Rank: 4

积分
649
发表于 2008-12-15 12:09:29 | 显示全部楼层

回复 2# 一枝梅


    支持您的观点,ICU不适用紫外线灯






回复