楼主: dearhang

紫外线灯管理

[复制链接]

0

主题

1104

帖子

1077

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1077
发表于 2016-8-7 13:20:20 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

570

帖子

552

积分

高级会员

Rank: 4

积分
552
发表于 2016-8-7 13:20:21 | 显示全部楼层


紫外线灯管每周用酒精棉球或酒精纱布擦试一次,院感科每季度检查一次并测紫外线灯管的强度。登记检查时间及所测强度。






回复

使用道具 举报

0

主题

652

帖子

639

积分

高级会员

Rank: 4

积分
639
发表于 2016-8-7 13:20:22 | 显示全部楼层


医疗机构消毒技术规范上是每周用75%酒精擦拭、






回复

使用道具 举报

0

主题

347

帖子

529

积分

高级会员

Rank: 4

积分
529
发表于 2016-8-7 13:20:23 | 显示全部楼层


我们执行的是每周用70%-80%酒精擦拭一次并记录,如遇污染及时擦拭,我们临床基本是每天擦拭。执行力还是可以的.






回复

使用道具 举报

0

主题

521

帖子

374

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
374
发表于 2016-8-7 13:20:24 | 显示全部楼层


消毒技术规范上是这样说的75%-80%酒精每周擦拭。但在使用的过程中发现75%酒精含水量高,擦拭后水渍多,反而会影响灯管的清洁度。大家在使用中有无这方面的困惑呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

790

帖子

551

积分

高级会员

Rank: 4

积分
551
发表于 2016-8-7 13:20:25 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师的分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

682

帖子

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2016-8-7 13:20:26 | 显示全部楼层


每周用75%酒精擦拭,污染时随时擦拭






回复

使用道具 举报

0

主题

1734

帖子

1701

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1701
发表于 2016-8-7 13:20:27 | 显示全部楼层

tzdnxy 发表于 2016-8-8 08:04
每周用70%-80%酒精擦拭一次并记录,但检查中有发现记录有了,可灯管还是积灰。关键是临床的执行力
我们每周用75%酒精擦拭并有记录,检查中灯管向老师说的还是有灰尘,有时临床上就是应付,再有护士长日常督查不到位执行力不行。






回复

使用道具 举报

0

主题

117

帖子

855

积分

高级会员

Rank: 4

积分
855
发表于 2016-8-7 13:20:28 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师分享






回复

使用道具 举报

0

主题

136

帖子

118

积分

注册会员

Rank: 2

积分
118
发表于 2016-8-7 13:20:29 | 显示全部楼层


《医院空气净化管理规范》5.4.3.1:应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%-80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.