123
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

紫外线灯管使用时间长短

[复制链接]

0

主题

148

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2012-9-5 16:11:20 | 显示全部楼层


我们医院的紫外线灯管是哪个科的坏了随时购进灯管随时更换,每次进的型号、规格可能不一样,所以在要求科室紫外线消毒记录时间上不好统一要求,现在有各位专家、老师的指点,心里有数了。
下一步我会建议使用的科室将说明书附在记录表上供参考,再加上强度的监测,确保消毒效果质量。
多谢各位老师。








回复

使用道具 举报

0

主题

474

帖子

118

积分

注册会员

Rank: 2

积分
118
发表于 2012-9-5 16:11:21 | 显示全部楼层


消毒技术规范上是半年监测一次,个人认为需要对使用中的三个月监测一次会更好







回复

使用道具 举报

0

主题

474

帖子

118

积分

注册会员

Rank: 2

积分
118
发表于 2012-9-5 16:11:22 | 显示全部楼层


为了更好的实施过程监控






回复

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

364

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
364
发表于 2012-9-5 16:11:23 | 显示全部楼层


紫外线消毒哪些病房使用?






回复

使用道具 举报

0

主题

469

帖子

2

积分

新手上路

Rank: 1

积分
2
发表于 2012-9-5 16:11:24 | 显示全部楼层

yangguocun535 发表于 2012-9-5 16:56
                               
登录/注册后可看大图

现在动态空气消毒机是2000小时(要根据厂家建议)。以监测结果为准。
请问老师:对于动态空气消毒器如何进行监测,请赐教!






回复

使用道具 举报

0

主题

1307

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2012-9-5 16:11:25 | 显示全部楼层


消毒技术规范上是半年监测一次,但是在使用中每一个月累计时间一次,超过1000小时后检测低于70微瓦时就更换。







回复