楼主: dearhang

GB50333-2013手术室空气沉降法监测布点图

[复制链接]

0

主题

147

帖子

643

积分

高级会员

Rank: 4

积分
643
发表于 2015-6-5 23:18:30 | 显示全部楼层


你好,请教您这个布点平皿之间或平皿与手术区或周边区边缘的距离是多少,距离测定是以平皿的中点为准还是平皿的边缘为准 ?谢谢您。






回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

796

积分

高级会员

Rank: 4

积分
796
发表于 2015-6-5 23:18:31 | 显示全部楼层


本帖最后由 没道理 于 2015-8-6 14:33 编辑

GB50333-2013规范里有的,另外还有个规范解读,PPS格式的我上传不了,对不起了,改天我再慢慢补充打上来吧






回复

使用道具 举报

0

主题

147

帖子

643

积分

高级会员

Rank: 4

积分
643
发表于 2015-6-5 23:18:32 | 显示全部楼层


本帖最后由 QHDEY-LDM 于 2015-8-8 08:48 编辑
没道理 发表于 2015-8-6 13:59
GB50333-2013规范里有的,另外还有个规范解读,PPS格式的我上传不了,对不起了,改天我再慢慢补充打上来吧

非常感谢,我看的GB50333-2013里面写的是0.12,但是我以前一直理解的是1等洁净手术室五级手术区放五个点,放13个点的话点与点之间的距离是不是也有规定呢。我弄不明白。






回复

使用道具 举报

0

主题

251

帖子

210

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
210
发表于 2015-6-5 23:18:33 | 显示全部楼层


学习了!谢谢老师的分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
发表于 2015-6-5 23:18:34 | 显示全部楼层


洁净十万级的手术区,应放几个点






回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
发表于 2015-6-5 23:18:35 | 显示全部楼层

没道理 发表于 2015-6-6 11:06

布点取:手术区取的是GB50333-2013中表13.3.18-2,
百级是13点
各位老师,请问8级的放几个点,如何布点,求帮助






回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
发表于 2015-6-5 23:18:36 | 显示全部楼层


有层流病房的采样图吗?比如十万级、三十万级的,请老师分享一下






回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

796

积分

高级会员

Rank: 4

积分
796
发表于 2015-6-5 23:18:37 | 显示全部楼层

张晓玲 发表于 2015-11-5 15:18
有层流病房的采样图吗?比如十万级、三十万级的,请老师分享一下
8级也就是十万级,就用2个点,若面积超过,每增加10平方就加一个点。






回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

796

积分

高级会员

Rank: 4

积分
796
发表于 2015-6-5 23:18:38 | 显示全部楼层

亲亲子衿 发表于 2015-6-30 17:28
各位老师,我们医院准备新建手术室,听老师讲课不太明白新风系统和层流的区别,哪位老师可以普及一下两者的 ...
GB50333-2013  中有这样一条:

4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,也就是说首先用的是表 13.3.11-2 测点位置,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。

老师有空认真看看我在13楼的表格解释吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

73

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2015-6-5 23:18:39 | 显示全部楼层


总算是明白了,谢谢老师。






回复

使用道具 举报