(2) 进气质量控制:空调系统进气侧之濾网至少包括初级与中级濾网;除并建议安装湿度控制设备,使病室空气相对湿度维持于50-60%左右。病室内之气温不低于摄氏22 度(考量穿戴个人防护具散热不易之困扰),建议气温为摄氏25-27 度。
(3) 排气质量控制:医院周遭大多人烟稠密,负压隔離区空调系统排气侧之濾网至少包括初级、中级与HEPA 濾网,并于建筑物屋顶以垂直排气道排气。
(4) 负压隔離区内任何管路裸露开口(进排气开口、地板排水口、連通管开口等)均应检讨确认,并拆除或封闭不必要之开口,以避免不明來源之气体異常流入负压隔離区,并可因此降低空调电费。
(5) 除铰鍊门正下方门缝、滑动门预留门缝、平衡风门开口之外,负压隔離区内任何缝隙(窗缝、墙缝、施工遗留之开口缝隙等)均应填补,以便顺利调整负压、减少不必要的换气、降低空调电费、减轻感染控制困扰。
六、停电时之紧急供电
(1) 紧急用电「不供应」门锁:因天灾而导致停电时,病室与前室上锁之隔離门电子锁需能立即解除,以利医院工作人员协助病患逃生。换言之,若安装此類电子门锁时,应选用「通电始能锁门」之類型,而非选用「通电始能开门」之類型。
(2) 紧急用电「不供应」空调系统之制冷装置:空调制冷装置与通风换气无关,其目的在产生低温冷媒(如冰水等)供各空调箱使用。由于空调制冷装置消耗大量电力,建议不連结到紧急用电系统。
|
|