楼主: dearhang

美塑力样板工程-----(17楼有最新修改稿)

[复制链接]

0

主题

775

帖子

765

积分

高级会员

Rank: 4

积分
765
发表于 2013-8-8 12:36:30 | 显示全部楼层


总体不错,去污区小了,如果加腔镜处理池会挤,可借用会议室的走廊扩进来,另图片看不清末见水处理间,一般都会放在去污间最近处,个人意见。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2013-8-8 12:36:31 | 显示全部楼层

小土豆 发表于 2013-8-9 10:40
                               
登录/注册后可看大图

首先感谢石总对感控工作的执着,感谢数对感控人的帮助!提点看法:
1、 你提到的1、2、3 处我认为没有原则 ...
感谢指导!
污物入口到底是开放式还是传递窗到目前还在纠结。(分拣台会设置)
去污区到包装区只设置清洗机和干燥柜(双开门),利用干燥柜做传递窗。(实际观察下来有传递窗的医院几乎都是常开,因此取消了传递窗)
辅料入口的问题和污物入口一样,也在纠结使用门开始传递窗。
内部的不锈钢设备可以按需要添置和摆放。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2013-8-8 12:36:32 | 显示全部楼层

水中月 发表于 2013-8-9 10:24
                               
登录/注册后可看大图

一、生活区:1.建议将淋浴间与卫生间设在更衣室内,节约空间。
            2.洁具间位置是否会影响走廊采 ...
感谢指导!
生活区洁具间影响采光的建议非常好。
水处理是设在清洁区内的好。
这个消毒供应中心是单独的一楼建筑,只能靠下收下送。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2013-8-8 12:36:33 | 显示全部楼层

XF中医医院院感 发表于 2013-8-9 09:52
                               
登录/注册后可看大图

石总:女更衣室是否可和男浴室调换,直接从更衣室进入浴室更为方便。
会考虑采纳,谢谢指导。






回复

使用道具 举报

0

主题

212

帖子

209

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
209
发表于 2013-8-8 12:36:34 | 显示全部楼层


个人认为:应有污物入口,人流、物流分开且检查包装与灭菌区应有实际的屏障。应设独立的器械检查台。个人意见仅供参考







回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2013-8-8 12:36:35 | 显示全部楼层

周静 发表于 2013-8-10 08:57
                               
登录/注册后可看大图

个人认为:应有污物入口,人流、物流分开且检查包装与灭菌区应有实际的屏障。应设独立的器械检查台。个人意 ...
这些都有的呀
可能图纸不清楚






回复

使用道具 举报

0

主题

469

帖子

128

积分

注册会员

Rank: 2

积分
128
发表于 2013-8-8 12:36:36 | 显示全部楼层


学习了!新建医院可以借鉴!感谢石总!






回复

使用道具 举报

0

主题

307

帖子

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
发表于 2013-8-8 12:36:37 | 显示全部楼层


本帖最后由 cl1961 于 2013-8-10 11:32 编辑
石磊--wxmsl 发表于 2013-8-9 23:51
                               
登录/注册后可看大图

感谢指导!
污物入口到底是开放式还是传递窗到目前还在纠结。(分拣台会设置)
去污区到包装区只设置清 ...

污染区与清洁区的传递窗不能省,如清洁区打包时发现未清洁彻底,是否要从清洗消毒器内传递到污染区重新加工?






回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
发表于 2013-8-8 12:36:38 | 显示全部楼层


1.男、女卫浴分别与男、女更衣分开是否不太方便?
2.一般CSSD男性相对较少,是否可以把男更适当缩小?
3.新的暂时未用的敷料计划放在哪里暂存?
4.消毒物品(湿化瓶、止血带)如何发放?
5.灭菌过期而不需要污洗分类物品如何送入?
6.水处理间位置非常好,但是对着打包区开门,工作过程中一些加盐操作由谁来完成?
7.没有看见全自动清洗消毒机、干燥柜、传递窗的图标。
8.建议敷料如果打包和制备在一个房间,建议对外设缓冲间。
以上仅为个人的一些观点,不当之处请指正!






回复

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

923

积分

高级会员

Rank: 4

积分
923
发表于 2013-8-8 12:36:39 | 显示全部楼层


另外要注意各功能区的面积,从彩图上看,更衣室只有5个平方,洁具间只有3个多平方,实际工作中是不够用的。






回复