楼主: dearhang

为什么现行的规范中取消了紫外线灯辐照度半年监测一次的提法?

[复制链接]

0

主题

251

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2015-9-7 14:21:30 | 显示全部楼层


卫医发(2001)431号《医院感染规范化(试行)》中规定紫外线灯管照射强度每半年监测一次。




[h2]点评[/h2]




马车


笔误了吧? 

发表于 2015-9-8 09:04




回复

使用道具 举报

0

主题

1734

帖子

1701

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1701
发表于 2015-9-7 14:21:31 | 显示全部楼层


紫外线消毒:应进行日常监测、紫外灯管照射强度监测和生物监测。日常监测包括灯管应用时间、《医院感染管理规范》累计照射时间和使用人签名。对新的和使用中的紫外灯管应进行照射强度监测,新灯管的照射强度不得低于100μW/平方厘米,使用中灯管不得低于70μW/平方厘米照射强度监测应每半年一次。生物监测必要时进行,经消毒后的物品或空气中的自然菌应减少90.00%以上,人工染菌杀灭率应达到99.90%。我们每半年监测一次。








回复

使用道具 举报

0

主题

234

帖子

24

积分

新手上路

Rank: 1

积分
24
发表于 2015-9-7 14:21:32 | 显示全部楼层


我们是每半年1次,我们直接使的是紫外线强度指示卡。






回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2015-9-7 14:21:33 | 显示全部楼层


我最近也在关注这个问题






回复

使用道具 举报

0

主题

242

帖子

194

积分

注册会员

Rank: 2

积分
194
发表于 2015-9-7 14:21:34 | 显示全部楼层


我们根据福建省医院感染强管理质量控制标准:紫外线监测时机:持续使用灯管使用星光卡监测,每季度至少一次;或者使用强度仪监测,每半年一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

463

帖子

393

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
393
发表于 2015-9-7 14:21:35 | 显示全部楼层


我们也是每半年1次,小于70uw/cm2及时更换灯管。






回复

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

259

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
259
发表于 2015-9-7 14:21:36 | 显示全部楼层


我们现在都在用测试卡检测强度,我们每季度进行监测,因为一季度监测如果强度临近70μw/㎡如果再间隔半年,中途可能就不合格了。所以我们一季度一监测,如果临近每月监测!






回复

使用道具 举报

0

主题

162

帖子

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2015-9-7 14:21:37 | 显示全部楼层

马车 发表于 2015-9-8 07:48
每一次对规范的修改,其实都有一些变化,我们在泛泛地学习新规范的同时,真的应该好好把握一下其中的变化之 ...
每一次新的规范出来,原来的就随即废止。但比较无语的是:老规范往往比较细,有很多具体的规定,便于我们工作中寻求依据;新规范却简单宽泛。以至于很多我们沿用已久的做法,在和临床交流并据理力争的时候很难找到具体出处。对于我们院感新手来说,稍嫌底气不足呀~






回复

使用道具 举报

0

主题

273

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2015-9-7 14:21:38 | 显示全部楼层


版主老师很细心呀。我们也是每半年监测一次强度,希望有一个新的标准及规范出台






回复

使用道具 举报

0

主题

579

帖子

159

积分

注册会员

Rank: 2

积分
159
发表于 2015-9-7 14:21:39 | 显示全部楼层


我们一直使用强度仪监测,每半年一次。






回复

使用道具 举报