楼主: dearhang

紫外线灯管每月必须监测吗?

[复制链接]

0

主题

1730

帖子

1656

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1656
发表于 2017-6-7 09:27:30 | 显示全部楼层


我们是季度监测一次,按照规范是不是改为半年一次,老师们给个建议呗
回复

使用道具 举报

0

主题

450

帖子

433

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
433
发表于 2017-6-7 09:27:31 | 显示全部楼层


#在这里快速回复#紫外线灯管理:1、每日登记消毒时间及累计灯管照射时间;2、每周用清洁灯管一次;3、强度监测:更换新灯管时监测和使用中灯管半年监测一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

529

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2017-6-7 09:27:32 | 显示全部楼层


紫外线灯管理:1、每日登记消毒时间及累计灯管照射时间;2、每周用清洁灯管一次;3、强度监测:更换新灯管时监测和使用中灯管半年监测一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

1734

帖子

1701

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1701
发表于 2017-6-7 09:27:33 | 显示全部楼层


每半年监测一次强度,要求不小于70uw/cm2。每周75%酒精擦试一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

2336

帖子

2257

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2257
发表于 2017-6-7 09:27:34 | 显示全部楼层


每半年监测一次强度,要求不小于70uw/cm2。






回复

使用道具 举报

0

主题

2527

帖子

2417

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
发表于 2017-6-7 09:27:35 | 显示全部楼层


我们是每半年监测一次强度,不小于70uw/cm2即可。






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-6-7 09:27:36 | 显示全部楼层


规范要求每半年进行一次监测,把规范找出来,送给他们一份。






回复

使用道具 举报

0

主题

2336

帖子

2257

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2257
发表于 2017-6-7 09:27:37 | 显示全部楼层

txyy_ygk 发表于 2017-6-7 15:42
医疗机构消毒技术规范(2012)
C.6.2.3  紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70 μW/cm2的时 ...
是的,“应不低于1 000 h”,这个概念太模糊了,应提供实际使用寿命。






回复

使用道具 举报

1

主题

135

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
发表于 2017-6-7 09:27:38 | 显示全部楼层


本帖最后由 程门-立雪1969 于 2017-6-8 08:53 编辑
txyy_ygk 发表于 2017-6-7 16:37
具体时间没有规定,只要大于70uw/cm2就能用。现在有说能用到5000小时(我们医院还没碰到过),目前我们医 ...
我们小天使人机共存的紫外线消毒机的灯管的超过1500小时就更换了






回复

使用道具 举报

0

主题

776

帖子

754

积分

高级会员

Rank: 4

积分
754
发表于 2017-6-7 09:27:39 | 显示全部楼层


我们是使用中的灯管半年检测一次,强度不低于70uw/cm2,每天记录使用时间,超过1000小时的灯管改为每月监测一次,低于70uw/cm2更换。新灯管强度不低于100uw/cm2